Тема: Достаточно ли одну ГЗШ присоединить к контуру заземления?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Достаточно ли одну ГЗШ присоединить к контуру заземления?

    Вопрос по заземлению: имеется здание с тремя ГРЩ, вводы независимые. Согласно ПУЭ п. 1.7.120 ГЗШ должна быть выполнена для каждого ГРЩ и все три необходимо соединить между собой проводником уравнивания потенциалов. Вопрос: достаточно ли одну ГЗШ присоединить к контуру заземления или необходимо от каждой ГЗШ тянуть проводник заземления до контура?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    имеется здание с тремя ГРЩ, вводы независимые.
    Для каждого ввода требуется выполнить основную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    достаточно ли одну ГЗШ присоединить к контуру заземления или необходимо от каждой ГЗШ тянуть проводник заземления до контура?
    К каждой ГЗШ требуется проложить заземляющий проводник от контура заземления.

  3. #3
    Виктор1971
    Гость
    Собираюсь делать контур заземления, нужно и можно мне по мимо основного контура еще приварится к вводу газовой трубы в дом, газовики что на это скажут?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор1971 Посмотреть сообщение
    Собираюсь делать контур заземления, нужно и можно мне по мимо основного контура еще приварится к вводу газовой трубы в дом, газовики что на это скажут?
    Газопровод не может быть использован как контур заземления. Вы обязаны на вводе сделать основную систему уравнивания потенциалов и присоединить к главной заземляющей шине трубу газопровода.
    ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;

    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    газоснабжения и т.п.
    Достаточно ли проложить от PE шины (расположенной в ВРУ) провод 1х4 до газопровода который выходит из земли и подключить его к трубе с помощью PEN хомута после изолирующей вставки в фланце? Газопровод который выходит из земли возле фасада это ведь и есть ввод в здание, в этом месте согласно ПУЭ нужно подключать?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Достаточно ли проложить от PE шины (расположенной в ВРУ) провод 1х4 до газопровода
    6 мм2.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Газопровод который выходит из земли возле фасада это ведь и есть ввод в здание, в этом месте согласно ПУЭ нужно подключать?
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    6 мм2.
    А почему 6? С механической защитой 2,5мм2, а без 4мм2 по правилам или это относится к ДСУП, а не к ОСУП?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А почему 6?
    ПУЭ: 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм.

    И 1.03-08 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

    3.2.3. Сечение главных проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее 6 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию и 50 мм2 по стали. Это условие распространяется и на заземляющие провод* ники, соединяющие ГЗШ с заземлителями защитного заземления и/или функционального заземления (при их наличии), а также с естественными заземлителями.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ПУЭ: 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм , алюминиевых - 16 мм , стальных - 50 мм.

    И 1.03-08 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

    3.2.3. Сечение главных проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее 6 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию и 50 мм2 по стали. Это условие распространяется и на заземляющие провод* ники, соединяющие ГЗШ с заземлителями защитного заземления и/или функционального заземления (при их наличии), а также с естественными заземлителями.
    Все понял спасибо.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Хомут.jpg
    А хомуты такие подойдут?