baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Куда обратиться с вопросом о переносе столба?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Куда обратиться с вопросом о переносе столба?

    Живу в частном доме. Несколько лет назад на нашей улице меняли столбы и провода, которые тянутся вдоль улицы. В это время наши соседи строились и на место бывшего столба свалили материалы, поэтому электрики установили столб на 2 метра в сторону от прежнего места, и натянули провода над моим участком. На данный момент получается, что провода находятся вблизи крыши моего дома. Крыша старая, необходим ремонт. В таких условиях производить ремонт опасно. Куда я могу обратиться с вопросом о переносе столба и соответственно проводов, и на основании каких норм и законов? Так же в последнее время часто сгорает бытовая техника и т.п. предметы, есть ли какая-то связь между этим и нахождением проводов в неположенном месте?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Куда я могу обратиться с вопросом о переносе столба и соответственно проводов, и на основании каких норм и законов?
    Обращайтесь в энергоснабжающую организацию, которой принадлежит ВЛ, они обязаны перенести опору, так как на Вашей собственности нет обременения. Ознакомьтесь с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

    Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
    1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).
    2. Проектный номинальный класс напряжения, (1 - 20 кВ) - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
    3. Проектный номинальный класс напряжения, (35 кВ) - 15 м.
    4. Проектный номинальный класс напряжения, (110 кВ) - 20 м.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Так же в последнее время часто сгорает бытовая техника и т.п. предметы, есть ли какая-то связь между этим и нахождением проводов в неположенном месте?
    Сгорает бытовая техника из-за обрывов проводов ВЛ и от повышения напряжения в линиях ВЛ, а не от расположения опор.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения