А если на арендованном Вами участке появится новый собственник, который откажет в продлении аренды? Тогда придётся переносить строение с арендованной территории на свою собственность? Подумайте над этим, прежде чем строить на чужой собственности.
Каждая ВЛ имеет охранную зону, на которой запрещено какое-либо строительство.
Архитектор не может отменять охранные зоны, нет у него таких полномочий.
Охранные зоны устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).
2. Проектный номинальный класс напряжения, (1 - 20 кВ) - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
3. Проектный номинальный класс напряжения, (35 кВ) - 15 м.
4. Проектный номинальный класс напряжения, (110 кВ) - 20 м.
Вам требуется обратиться в энергоснабжающую организацию, которой принадлежит ВЛ, и согласовать с ними все свои действия.