Обращайтесь в энергоснабжающую организацию, которой принадлежит ВЛ, они обязаны перенести опору, так как на Вашей собственности нет обременения. Ознакомьтесь с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства:
1. Проектный номинальный класс напряжения, (до 1 кВ) - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).
2. Проектный номинальный класс напряжения, (1 - 20 кВ) - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
3. Проектный номинальный класс напряжения, (35 кВ) - 15 м.
4. Проектный номинальный класс напряжения, (110 кВ) - 20 м.
Сгорает бытовая техника из-за обрывов проводов ВЛ и от повышения напряжения в линиях ВЛ, а не от расположения опор.





Ответить с цитированием