    Какое сечение должно быть у алюминиевого кабеля?

    Какое сечение должно быть у алюминиевого кабеля 380 В, мощность 15 кВт, длина 100 м? Марка ААШвУ 3х35 подойдет?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое сечение должно быть у алюминиевого кабеля 380 В, мощность 15 кВт, длина 100 м? Марка ААШвУ 3х35 подойдет?
    Вы не путаете? 3х35 - это на 220В можно. А Вы пишете 15 кВт/380В.
    Уточните пожалуйста.

  3. #3
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое сечение должно быть у алюминиевого кабеля 380 В, мощность 15 кВт, длина 100 м? Марка ААШвУ 3х35 подойдет?
    Берите кабель АВВГ4*16 или провод СИПа 4*16, но для кабеля необходим тросс для подвеса, а СИП это самонесущий изолированный провод, где нулевая жила идет вместо тросса, что уменьшает объем работы, но незначительно увеличивает материальные затраты.