Какое сечение должно быть у алюминиевого кабеля 380 В, мощность 15 кВт, длина 100 м? Марка ААШвУ 3х35 подойдет?
Берите кабель АВВГ4*16 или провод СИПа 4*16, но для кабеля необходим тросс для подвеса, а СИП это самонесущий изолированный провод, где нулевая жила идет вместо тросса, что уменьшает объем работы, но незначительно увеличивает материальные затраты.