Тема: Разделение pen проводника на столбе

  1. #1
    pestuga
    Гость

    Разделение pen проводника на столбе

    Правильно в схеме сделано распределение pen провода
    в дом пойдет три провода под землей в распределительное устройство.нужно ли делать повторное заземление в РУ?
    в.JPG

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Разделение PEN-проводника должно быть выполнено на главной заземляющей шине в вводно-распределительном щите, а не в щите учета на опоре. Щит учета должен быть в помещении, а не на опоре. ПУЭ, 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

  3. #3
    Елена
    Гость
    Щит учета устанавливается там, где прописывается в тех.условиях.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 11.06.2012 в 00:07.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    Щит учета устанавливается там, где прописывается в тех.условиях.
    Узел учета должен быть установлен в помещении, а не на улице, вне зависимости оттого, что написано в ТУ. Такие ТУ, в которых предписывают установку щитов учета электроэнергии на улицах требуется оспаривать. Энергоснабжающие компании не имеют право нарушать действующие требования нормативных документов.

  5. #5
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Узел учета должен быть установлен в помещении, а не на улице, вне зависимости оттого, что написано в ТУ. Такие ТУ, в которых предписывают установку щитов учета электроэнергии на улицах требуется оспаривать. Энергоснабжающие компании не имеют право нарушать действующие требования нормативных документов.
    даже когда прописывают установку на фасаде дома?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    даже когда прописывают установку на фасаде дома?
    А кто имеет право нарушать требования ПУЭ и предписывать установку узла учета на фасаде дома? Разве на основании хотелок энергоснабжающих организаций отменяются действующие требования ПУЭ?

  7. #7
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А кто имеет право нарушать требования ПУЭ и предписывать установку узла учета на фасаде дома? Разве на основании хотелок энергоснабжающих организаций отменяются действующие требования ПУЭ?
    у нас делается проект для переноса в частном секторе ПУ на улицу(фасад, опора)

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    у нас делается проект для переноса в частном секторе ПУ на улицу(фасад, опора)
    Это незаконные действия со стороны энергоснабжающих компаний. Они оспариваются в суде. Почитайте решение федерального арбитражного суда.

  9. #9
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Это незаконные действия со стороны энергоснабжающих компаний. Они оспариваются в суде. Почитайте решение федерального арбитражного суда.
    да это действительно можно оспорить при условии что заявитель против установки на фасаде дома.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    можно оспорить при условии что заявитель против установки на фасаде дома
    Беда в том, что потребитель не знает свои права, а энергоснабжающие компании пользуются этим и вписывают противозаконные требования в технические условия, а затем при возникновении аварийных ситуаций, особенно с человеческими жертвами, открещиваются от ответственности. Ведь по акту балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности эти щиты в собственности у потребителя, и соответственно всю полноту ответственности потребитель несёт сам, а не тот, кто выдавал ТУ. Потом стоит помнить, что любая электроустановка установленная на улице автоматически переходит в особо опасную. Очень много нарушений в обмен на спокойный сон коммерсантов из ЭСО. Они таким образом хотят обезопасить себя от воровства, наплевав на безопасность граждан.