baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли спаять соединения проводов оловом?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли спаять соединения проводов оловом?

    Можно ли спаять электропроводку в распределительных коробках оловом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Не рекомендуется паять. Этот вопрос обсуждался в теме Соединение проводников в распаечных коробках, советую ознакомиться.
    ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
    3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
    526. Электрические соединения
    П р и м е ч а н и е - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения