baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Дифавтомат с большим номинальным рабочим дифференциальным током

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от фываяч Посмотреть сообщение
    как задать вопрос?
    Если через это меню,
    Выбираете соответствующий раздел, заходите в него и создаёте новую тему.

    Цитата Сообщение от фываяч Посмотреть сообщение
    Новый дом 2010 г На лестнице в щитке вводные автоматы и УЗО 63А 30ма
    На вводе не может быть установлено УЗО на 30 мА, если и устанавливают, то с током срабатывания от 100 мА до 300 мА. Советую вообще убрать это противопожарное УЗО из этажного щита. Применение вводного УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА приводит к его ложным срабатываниям, вызываемым большими токами утечки на вводе в электроустановку квартиры.
    Цитата Сообщение от фываяч Посмотреть сообщение
    через УЗО 25А всё остальное вкл ванную.
    Всё остальное требуется разбить на групповые линии и подключать каждую линию на отдельно установленный для этой групповой линии УЗО (желательно установить диф.автомат).
    Цитата Сообщение от фываяч Посмотреть сообщение
    Теперь главное, срабатывают УЗО 40А и УЗО 25А.
    Необходимо видеть, как подключены N проводники к УЗО, и как подключены отходящие групповые линии. Куда и как Вы подключили N-проводники групповых линий? Я встречал такие ошибки при монтаже, когда монтажники подключали отходящие групповые линии не к зажимам УЗО, а к шине. К одному УЗО не должно быть подключено такое большое количество групповых линий, так как имеет место большие токи утечки. Например у стиральной машинки ток утечки может достигать 5 мА, а у электрической плиты 10 мА. Следует помнить, что каждая кабельная линия имеет свои токи утечки. Вот и получается, что если подключать к одному УЗО несколько групповых линий, то большая вероятность ложных срабатываний.
    Цитата Сообщение от фываяч Посмотреть сообщение
    ЗЫ сам не электрик, КИПовец что делать куды бечь?
    Первым делом нарисуйте однолинейную схему, что и как у Вас подключено в квартирном щите, можете сфотографировать, тогда можно будет дать совет и разобраться в проблеме, но сразу видно, что схема нерабочая.

  2. #12
    фываяч
    Гость
    Первым делом нарисуйте однолинейную схему, что и как у Вас подключено в квартирном щите, можете сфотографировать, тогда можно будет дать совет и разобраться в проблеме, но сразу видно, что схема нерабочая.
    В процессе рисования допёрло, что электричество может течь там где наименьшее сопротивление, и узо будет видеть на нуле ток с другого узо...
    В самой схеме (не доделанной) показал исправления, Заработало! Благодарю за совет.
    ЗЫ схема в студию....
    ЗЗЫ давно не чертил, не пинайте сильно
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 19.06.2012 в 03:06.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от фываяч Посмотреть сообщение
    В процессе рисования допёрло, что электричество может течь там где наименьшее сопротивление, и узо будет видеть на нуле ток с другого узо
    Правильно. Это то, о чем я Вам говорил.
    Цитата Сообщение от фываяч Посмотреть сообщение
    давно не чертил, не пинайте сильно
    Нарисовано понятно

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения