Тема: Как рассчитать необходимое сечение алюминиевого кабеля?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитать необходимое сечение алюминиевого кабеля?

    Какое нужно сечение алюминиевого кабеля АВВГ от трансформаторной подстанции, при протяжённости трассы 200 м в земле? Мощность – 100 кВт.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Вам надо прокладывать кабель сечением 120 мм2.
    Вот формула расчёта потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (100х200)/(120х50)=20000/6000=3,3% потери напряжения соответствуют требованиям.

  3. #3
    YuriA
    Гость
    Если не секрет, С – справочный коэффициент по какому справочнику смотреть? Просто мне очень интересно, подскажите пожалуйста

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Посмотрите в справочнике по проектированию (автор Г. М. Кнорринг).