Цитата Сообщение от Санн Посмотреть сообщение
если устанавливать автоматический выключатель в РУНН, то он защищает только кабельные линии
Не только кабельные линии, но и электрооборудование.
Цитата Сообщение от Санн Посмотреть сообщение
надо ли для защиты кабельных линий применять автоматические выключатели?
Можете установить плавкие вставки или пробки.
ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

Цитата Сообщение от Санн Посмотреть сообщение
Рубильник с предохранителем проще и дешевле.
А вот насчет простоты Вы поспешили. Автоматический выключатель установить быстрее, проще и в эксплуатации надёжно, не надо бегать и закупать плавкие вставки. Случается такое, что ночью вышибает вставку, а на замен ничего под рукой нет, так как эксплуатация не позаботилась об комплектации. И что делать? Устанавливать "жучки"?