Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
При протяжке кабеля марки ВВГнг-LS различного сечения
О каких сечениях идёт речь? Если 2,5 мм2 или 1,5 мм2, то кабель ВВГ свободно проходит 2 и 3 поворота.
Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Если канал имеет более двух поворотов, то кабель, из-за трения о стенки трубки, идёт далее очень туго.
А какой диаметр у трубы?
Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Подобная проблема проявляется и при протяжке кабеля в длинных каналах даже при наличии одного поворота, т.к. кабель жёсткий и имеет собственные изгибы.
Устанавливайте протяжные коробки на поворотах.
Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Возможно ли смазать кабель без ухудшения свойств изоляции в дальнейшем ( её разложения и т.п.)? Если возможно - то чем?
Не смазывают, а подбирают соответствующий диаметр трубы, чтобы кабель свободно проходил по ней.