Кроме ФЗ-123, регламентирующего общие требования пожарной безопасности, Есть конкретный ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» Только смотрите с внесенным изменением 2011 года.
Изменение № 1 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.04.2011 № 57-ст
Дата введения 2011-07-01
В этом ГОСТе, помимо всего прочего четко указаны соответствия: вариант исполнения кабеля (маркировка на кабеле) и где кабель может прокладываться в соответствие с этим исполнением.
Раздел 6. Таблица 2
нг(A F/R) , нг(A) , нг(B) ,нг(C) , нг(D) - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
нг(A F/R)-LS , нг(A)-LS , нг(B)-LS , нг(C)-LS , нг(D)-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
И.Т.Д. Там много позиций. Смотрите что у Вас по этой таблице