baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли вместо кабеля 6 кВ использовать кабель 10 кВ?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли вместо кабеля 6 кВ использовать кабель 10 кВ?

    Можно ли вместо кабеля 6 кВ шитика использовать 10кВ шитик? Разница лишь в изоляции, да и идут они всегда 6/10 кВ. Просто боюсь РосТехНадзора. Придёт этот буквоед и начнёт говорить, что 6 кВ это 6кВ, 10 кВ это 10 кВ. Помогайте коллеги.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    А какой именно кабель Вы хотите проложить? Вам необходимо ознакомиться с инструкцией заводов-изготовителей по эксплуатации кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ.

    Настоящая инструкция распространяется на кабельные линии, выполненные кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена на переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц типа:

    -на напряжение 10-35 кВ:
    - ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвПг, АПвПг, ПвПуг, АПвПуг, ПвП2г, АПвП2г, ПвПу2г, АПвПу2г, ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS и АПвВнг-LS в одножильном исполнении с сечением медных и алюминиевых жил 50-800 мм2 по ТУ16.К71-335-2004.
    - ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвПг, АПвПг, ПвПуг, АПвПуг, ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS и АПвВнг-LS, АПвБП, ПвБП, АПвБПг, ПвБПг, АПвБВ, ПвБВ, АПвБВнг-LS, ПвБВнг-LS в трехжильном исполнении с сечением медных и алюминиевых жил 50-240 мм2 по ТУ16.К71-335-2004.

    -на напряжение 6 кВ:
    - ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвПг, АПвПг, ПвПуг, АПвПуг, ПвП2г, АПвП2г, ПвПу2г, АПвПу2г, ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS и АПвВнг-LS в одножильном исполнении с сечением медных и алюминиевых жил 35-800 мм2 по ТУ16.К71-359-2005.
    - ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, ПвПг, АПвПг, ПвПуг, АПвПуг, ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS и АПвВнг-LS, АПвБП, ПвБП, АПвБПг, ПвБПг, АПвБВ, ПвБВ, АПвБВнг-LS, ПвБВнг-LS в трехжильном исполнении с сечением медных и алюминиевых жил 35-240 мм2 по ТУ16.К71-359-2005.

    Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2, гармонизированным документам HD 620 S1 и HD 605 S2.

    - на напряжение 6 и 10 кВ не распространяющие горение в холодостойком исполнении:
    - ПвВнг(А)-ХЛ, АПвВнг(А)-ХЛ в одножильном исполнении с сечением медных и алюминиевых жил 35-800 мм2 по ТУ16.К01-61-2009
    -ПвВнг(А)-ХЛ, АПвВнг(А)-ХЛ, ПвБВнг(А)-ХЛ, АПвБВнг(А)-ХЛ в трехжильном исполнении с сечением медных и алюминиевых жил 35-300 мм2 по ТУ16.К01-61-2009.

    Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения