А где в схеме с сайта завода изготовителя обозначение Л1, Л2, И1, И2?
Олег Г., эти графические обозначения в электрических схемах специалист должен знать на зубок.
То, что неоговорено технической документацией - пустой звук! Что за специалист такой и откуда он черпает свои знания, если нет никаких правил регламентирующих именно этот случай?
Квалифицированный специалист.
Прочитать графические обозначения можно в ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока
6.9 Обозначение выводов обмоток
Выводы первичных и вторичных обмоток и вторичные обмотки трансформаторов следует обозначать в соответствии с таблицей 11.
Линейные выводы первичной обмотки, а также соответствующие им стороны шинных, встроенных и разъемных трансформаторов, не имеющих собственной первичной обмотки обозначают Л1 иЛ2.
Обозначения наносят таким образом, чтобы в один и тот же момент времени выводы Л1, Н1 ..., Нn и И1, ..., Иn имели одинаковую полярность, т.е. чтобы при направлении тока в первичной обмотке от Л1, Н1, ..., Нn к К1, К2 ..., Л2 вторичный ток проходил по внешней цепи (приборам) от И1 к И2, ..., Иn.
Обозначения выполняют прописными буквами русского алфавита в сочетании с цифрами. Цифры располагают в одну строку с буквами (например Л1) или в индексе (например Л1).
![]()
Благодарю Вас и за терпение тоже!