Тема: Допускается ли прокладка кабеля в земле в ПВХ гофре?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Любой участок земли, который не относится к газону, например под проселочной дорогой, или под тропинкой?
    Под просёлочной дорогой необходимо прокладывать в асбестоцементных трубах, под тропинкой можно проложить в трубе ПВХ, если лес Ваша собственность.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Способы прокладки есть разные, в том числе снаружи трубы!
    Не спорю, но не вижу необходимости обогревать землю вокруг трубы. Большая часть энергии будет тратиться впустую. Хотя хозяин-барин.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как я уже писал - греющий кабель не большой длины, а следовательно от дома до конца трубы его не хватит, поэтому их проложено несколько, один закончился, второй начался, и если первый идет от дома, то второй идет от середины трубы и т.п. То есть прямо к нему нужно подвести электричество
    Можно и так, главное чтобы греющий кабель 1 линии был на достаточном расстоянии от питающих кабелей других последующих греющих кабелей. Расстояние должно быть таким, чтобы предотвратить кабель от дополнительного нагрева изоляции кабеля от греющих кабелей.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можно конечно и распаечную коробку туда поставить, но чем плохо обжать через гильзы и в термоусадку все посадить?
    Необходимо обеспечить надёжную оболочку для места соединения, которая будет стойкая к повышенным температурам.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В общем то меня интересовало только можно ли подводить электрический кабель под землей в ПВХ гофре, нет ли запрета в каких либо документах?
    Надо рассматривать каждую линию индивидуально. В одном месте можно в ПВХ, в другом (проезжая часть), только в асбестоцементной трубе, в третьем только обкладывать кирпичом.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Прочитал вот это:

    ПУЭ 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

    Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

    При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

    Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.

    Правильные ли выводы я сделал?
    Кабель 220В можно проложить в земле, при этом он должен быть механически защищен, или закопан на глубину более 1 м.
    При этом механическая защита должна быть только в тех местах где возможны раскопки?
    То есть если я буду прокладывать кабель в земле в ПВХ гофре у себя на дачном участке, я могу не защищать его никак?
    А зимой его не разорвет?
    Больше не нашел ничего что регламентировало бы прокладку кабеля в земле, как можно и как нет...
    А ПВХ вообще гниет же в земле помоему?