Тема: Разрешается ли транзитная прокладка кабеля?

  1. #1
    Вова Вовочкин
    Гость

    Разрешается ли транзитная прокладка кабеля?

    Здравствуйте. В перекрытии этажа (ж/б плита) забилась замоноличеная труба для прокладки кабеля на люстру. Люди хотят пройти сквозь перекрытие на следующий этаж и проложить кабель в гофре или стальной трубе параллельно штатной. Говорят что потом все равно стяжка будет заливаться на верхнем этаже и ничего видно не будет.
    Я интуитивно чувствую что 2 отдельные электроустановки перемешивать нельзя, перекрытие как несущую конструкцию сквозным отверстием ослаблять тоже вроде бы неправильно, но мне для аргументированного отказа необходим пункт в каком нибудь нормативном документе, который запрещает такую форму прокладки.

    Если не трудно подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Закон о частной собственности. Вы не можете прокладывать провода по чужой квартире без разрешения собственника. Раньше в советские времена использовали такие схемы, чтобы сэкономить бюджетные средства, но тогда было всё общее (колхозное) и не было частной собственности.

  3. #3
    Вова Вовочкин
    Гость
    А какие то нормативно-технические документы касаются подобных случаев?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если проектом электроснабжения многоквартирного дома не предусмотрена прокладка кабеля на освещение через квартиру выше этажом, то никто не вправе прокладывать кабель внутреннего электроснабжения квартиры вне границ квартиры.
    Цитата Сообщение от Вова Вовочкин Посмотреть сообщение
    Говорят что потом все равно стяжка будет заливаться на верхнем этаже и ничего видно не будет.
    А кто говорит? Кто вправе решать о том, какая стяжка будет? Запрещено укладывать дополнительную стяжку на пол и перегружать плиты перекрытия.
    Приложение к Постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП
    11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается:

    11.1. Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан.

    11.2. Переустройство помещений или смежных с ним помещений, при котором они могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания.

    11.3. Затрагивание помещений в многоквартирном доме, состоящих на учете штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения начальника штаба.

    11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

    11.5. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.

    11.6. Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.

    11.7. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

    11.8. Перенос радиаторов отопления на лоджии, балконы и веранды.

    11.9. Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления.

    11.10. Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов.

    11.11. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.

    11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

    11.13. Перевод технических подполий в подвалы.

    11.14. Устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах.

    11.15. Переустройство чердака, технического этажа.

    11.16. Мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в установленном порядке аварийными.