Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, в ВРУ на вводном кабеле (3ф+PEN) должен стоять именно Автомат защиты (или допускается коммутационный аппарат, т.е. просто рубильник).
Вы читайте п. 7.1.25., там же расшифровывают, что принято считать аппаратом управления. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Вопрос вот к чему, к нам в офис пришел электрик и потребовал заменить установленный аппарат защиты на просто коммутационный аппарат? Нормально ли это?
Дайте ему почитать ПУЭ, п. 7.1.25.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Мне кажется что там должен стоять именно автомат защиты, т.к. он защищает вводную линию от перегрузки.
Автоматический выключатель имеет двойную функцию: защиты и управления, а рубильник только управление.
Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
И еще вопрос по поводу реверсивного рубильника. Можно ли после счетчика установить этот рубильник. То есть ввод со светчика идет на один вводной контакт рубильника, ввод с генератора на другой ввод рубильника, а с вывода рубильника пойдут линии на 3 РЩ
Не только можно, но и нужно так устанавливать.