baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: П.1.7.79 пуэ про время срабатывания защиты

  1. #1
    Александр
    Гость

    П.1.7.79 пуэ про время срабатывания защиты

    Добрый день! Ситуация следующая : детский сад, пищеблок, новая эл.плита (3-х фазный стационарный потребитель).Сама плита смонтирована после 2003 года, автомат до 2003 года. можно ли здесь применять требования приложения 3 птээп про 3-х кратный ток? Если нет, то за какое время должна сработать защита 0,4 сек или 5 сек? Замер петли 0,6 соответственно ток кз 367 ампер защитный а3114 100а.
    Вопрос 3 : в каких случаях можно применять требования приложения 3 птээп 3-х кратный ток? Если в старом монтаже везде применять требования пуэ 7 то слишком много неудов получается.
    Вопрос 4: поясните пожалуйста п.1.7.79 пуэ на примеру следующей ситуации: 3-х фазный эл. Двигатель питается 4-х жильным кабелем + полосовая сталь приварена к основанию. В этом случае согласно условию 1 п1.7.79 мы видим систему доп. Уравнивания потенциалов и защита должна сработать за 5 сек, я прав?
    Поясните пожалуйста формулу из 2 условия п.1.7.79

  2. #2
    Александр
    Гость
    Господа, пожалуйста, поделитесь хотя бы своим личным мнением по данному вопросу, уж очень нужна информационная поддержка!

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Первый момент: есть ли время-токовые характеристики на указанный вами аппарат защиты? Есть уверенность, что вы не уложитесь в 0,4 сек?

    Второй момент: так как плита смонтированна после введения в действие последней редакции ПУЭ, то на нее распространяется п. 1.1.1 ПУЭ:
    1.1.1. ...
    По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
    ...
    1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
    Плита является машиной/аппаратом преобразующей электрическую энергию в тепловую, соответственно применять 1.7.79 вы обязаны были при монтаже. По хорошему, после установки плиты должны быть произведены приемо-сдаточные испытания. Сейчас для полноценного понимания картины можно было бы сравнить показания.

    Третий момент: Что следует применять - ПТЭЭП или ПУЭ? То что я сейчас скажу является сугубо моим личным мнением и многие вправе с ним не соглашаться. Но мое мнение основано на общении по этому вопросу с инспекторами РОСТЕХНАДЗОРА а так же с преподавателями центров повышения квалификации. Собственно мнение не ново - ПТЭЭП применяется при эксплуатации, а ПУЭ при монтажах и реконструкциях. Да, ПУЭ рекомендуется применять для действующих электроустановок, но "рекомендуется" не означает обязательность, хотя и является наилучшим вариантом. То есть требование 0,4 сек относится скорее к приемо-сдаточным испытаниям. А так как в процессе эксплуатации электроустановка неизбежно стареет отсюда и возникают менее жесткие требования ПТЭЭП. Я бы пробовал обосновывать использование требований ПТЭЭП.

    Четвертый момент: Если от ПУЭ не отвертеться, то используйте п. 1.7.79 ч. 2. Т. е. создайте в щите, от которого запитана плита, дополнительную систему уравнивания потенциалов. Это даст вам 5 сек.

    З. Ы. А еще предлогаю поэтапно от плиты до ВРУ мерять петлю в каждом щите. У меня был объект, в котором плохой показатель "лез" с города. Причиной того было плохое состояние городских сетей, а также нежелание заказчика на вводе сделать контур повторного заземления.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Собственно мнение не ново - ПТЭЭП применяется при эксплуатации, а ПУЭ при монтажах и реконструкциях. Да, ПУЭ рекомендуется применять для действующих электроустановок, но "рекомендуется" не означает обязательность, хотя и является наилучшим вариантом. То есть требование 0,4 сек относится скорее к приемо-сдаточным испытаниям. А так как в процессе эксплуатации электроустановка неизбежно стареет отсюда и возникают менее жесткие требования ПТЭЭП. Я бы пробовал обосновывать использование требований ПТЭЭП.
    Требование ПТЭЭП сформулировано на основании ПУЭ шестого издания, нормировавшего трехкратное значение тока в поврежденной цепи без указания времени срабатывания защитного аппарата, что не обеспечивает безопасность людей при косвенном прикосновении, соответственно потребуется выполнять требования п. 1.7.79 ПУЭ седьмого издания.


    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Четвертый момент: Если от ПУЭ не отвертеться, то используйте п. 1.7.79 ч. 2. Т. е. создайте в щите, от которого запитана плита, дополнительную систему уравнивания потенциалов. Это даст вам 5 сек.
    Согласен с Vasiliy полностью. Если время отключения превышает значения, нормированные п. 1.7.79 ПУЭ седьмого издания, то должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с п. 1.7.83 ПУЭ.

  5. #5
    Vasiliy
    Гость
    7-ая редакция ПУЭ была издана в 2002 году (введена в действие с 1-го января 2003 года). ПТЭЭП вводился в действие 1 июля 2003 года. Так что не факт, что ПТЭЭП писался под 6-ое издание ПУЭ. Логика простая - при монтаже используем жесткие требования ПУЭ. А в последствии, годами позже начинаем пользоваться более легкими требованиями ПТЭЭП, так как электроустановка, контактные соединения, проводка неизбежно стареют и не могут всю жизнь отвечать приемо-сдаточным требованиям. Вы же не будете раз в 7-10 лет производить заново демонтаж/монтаж.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    7-ая редакция ПУЭ была издана в 2002 году (введена в действие с 1-го января 2003 года).ПТЭЭП вводился в действие 1 июля 2003 года. Так что не факт, что ПТЭЭП писался под 6-ое издание ПУЭ.
    ПУЭ седьмого издания вводились в действие поэтапно, а не сразу. Например глава 1.7 вводилась на два года позже главы 7.1.


    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    А в последствии, годами позже начинаем пользоваться более легкими требованиями ПТЭЭП, так как электроустановка, контактные соединения, проводка неизбежно стареют и не могут всю жизнь отвечать приемо-сдаточным требованиям. Вы же не будете раз в 7-10 лет производить заново демонтаж/монтаж.
    Тогда открываем требования ПТЭЭП и внимательно читаем обязанности потребителя.
    п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
    - содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
    - своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

    Думаю, что вопрос исчерпан и не требует доказательств.


    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Ситуация следующая : детский сад, пищеблок, новая эл.плита (3-х фазный стационарный потребитель).Сама плита смонтирована после 2003 года, автомат до 2003 года. можно ли здесь применять требования приложения 3 птээп про 3-х кратный ток?
    В особо опасном помещении устанавливают новую электроплиту, а автоматические выключатели не поменяли, и скорее всего не заменили электропроводку, а электрооборудование запитано по системе TN-C.
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Если в старом монтаже везде применять требования пуэ 7 то слишком много неудов получается.
    Проверка электроустановок должна осуществляться в соответствии с действующими требованиями, и все неисправности и неуды должны быть зафиксированы, вне зависимости старый это фонд или новый.
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    3-х фазный эл. Двигатель питается 4-х жильным кабелем + полосовая сталь приварена к основанию.
    А куда подключена эта полоса? На корпус силового щита?
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    В этом случае согласно условию 1 п1.7.79 мы видим систему доп. Уравнивания потенциалов и защита должна сработать за 5 сек, я прав?
    Я не увидел в полосовой стали дополнительную систему уравнивания потенциалов.

  7. #7
    Александр
    Гость
    да, полоса приварена к корпусу силового щита, то есть дублирует 4-ю жилу кабеля.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    полоса приварена к корпусу силового щита, то есть дублирует 4-ю жилу кабеля.
    Александр, что из этого следует? Как Вы думаете, полосу можно считать элементом дополнительной системы уравнивания потенциалов? Вот и я о том же!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения