Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
7-ая редакция ПУЭ была издана в 2002 году (введена в действие с 1-го января 2003 года).ПТЭЭП вводился в действие 1 июля 2003 года. Так что не факт, что ПТЭЭП писался под 6-ое издание ПУЭ.
ПУЭ седьмого издания вводились в действие поэтапно, а не сразу. Например глава 1.7 вводилась на два года позже главы 7.1.


Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
А в последствии, годами позже начинаем пользоваться более легкими требованиями ПТЭЭП, так как электроустановка, контактные соединения, проводка неизбежно стареют и не могут всю жизнь отвечать приемо-сдаточным требованиям. Вы же не будете раз в 7-10 лет производить заново демонтаж/монтаж.
Тогда открываем требования ПТЭЭП и внимательно читаем обязанности потребителя.
п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

Думаю, что вопрос исчерпан и не требует доказательств.


Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Ситуация следующая : детский сад, пищеблок, новая эл.плита (3-х фазный стационарный потребитель).Сама плита смонтирована после 2003 года, автомат до 2003 года. можно ли здесь применять требования приложения 3 птээп про 3-х кратный ток?
В особо опасном помещении устанавливают новую электроплиту, а автоматические выключатели не поменяли, и скорее всего не заменили электропроводку, а электрооборудование запитано по системе TN-C.
Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
Если в старом монтаже везде применять требования пуэ 7 то слишком много неудов получается.
Проверка электроустановок должна осуществляться в соответствии с действующими требованиями, и все неисправности и неуды должны быть зафиксированы, вне зависимости старый это фонд или новый.
Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
3-х фазный эл. Двигатель питается 4-х жильным кабелем + полосовая сталь приварена к основанию.
А куда подключена эта полоса? На корпус силового щита?
Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
В этом случае согласно условию 1 п1.7.79 мы видим систему доп. Уравнивания потенциалов и защита должна сработать за 5 сек, я прав?
Я не увидел в полосовой стали дополнительную систему уравнивания потенциалов.