Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Линия подходит 2-х проводная однофазная, столбы не заземлены, трансформатор старый деревенский.
Как определили, что на опорах нет повторного заземления?
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Система заземления ТТ.
А почему система заземления TT? ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На столбе будет ЩУ, от него подземный кабель ВБбШв 2х10 в дом.
Кто так решил? А в щите учета разрываете PEN-проводник? ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников.
п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно ли броню кабеля заземлить только с одной стороны у дома на свой контур заземления?
Обязательно с двух сторон.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Или всё-таки надо обязательно делать заземление у столба и подключать на него корпус ЩУ и броню?
Должно быть установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Достаточно ли у столба просто одного уголка метра 3 для заземления только ящика и брони?
Зависит от грунта. Необходимо будет проводить измерение сопротивления заземлителя.