4.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств прибором Ф4103-М1
Прибор Ф4103-М1 позволяет измерять сопротивление заземляющих устройств электроустановок практически всех напряжений. Принцип действия прибора аналогичен принципу действия прибора М416. Прибор имеет встроенный источник постоянного тока, обеспечивающий не менее 800 измерений, преобразователь переменного тока в стабилизированный переменный ток частотой 280 Гц и обладает высокой помехозащищенностью. Измерение сопротивления заземляющих устройств выполняется по схеме, приведенной на рис. 8.
Направление разноса электродов и выбирается так, чтобы соединительные провода не проходили вблизи металлоконструкций и параллельно трассе ЛЭП. При этом расстояние между токовыми и потенциальными проводами должно быть не менее 1 м. Присоединение проводов к ЗУ выполняется на одной металлоконструкции, выбирая места подключения на расстоянии 0,2 - 0,4 м друг от друга. Измерительные электроды размещаются по однолучевой или двухлучевой схеме. Токовый электрод () устанавливается на расстоянии LЗT = 2D (предпочтительно LЗT = 3D) от края испытуемого устройства (D - наибольшая диагональ заземляющего устройства), а потенциальный электрод () - поочередно на расстояниях (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8) LЗT.
Измерение сопротивления ЗУ проводится при установке потенциального электрода в каждой из указанных точек. По данным измерений строится кривая «Б» зависимости сопротивления ЗУ от расстояния потенциального электрода до заземляющего устройства.
Пример такого построения представлен на рис. 9.
LЗT - расстояние от края ЗУ до токового электрода. Полученная кривая «Б» сравнивается с кривой «А».
Если кривая «Б» имеет монотонный характер (такой же, как у кривой «А») и значения сопротивления ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстояниях 0,4 LЗT и 0,6 LЗT отличаются не более чем на 10 %, то место забивки электродов выбраны правильно, и за сопротивление ЗУ принимается значение, полученное при расположении потенциального электрода на расстоянии 0,5 LЗT.
Если эта кривая («Б1») принципиально отличается от кривой «А» (не имеет монотонного характера), что может быть следствием влияния надземных и подземных металлоконструкций, то измерения необходимо повторить при расположении токового электрода в другом направлении от заземляющего устройства.
Если значения сопротивления ЗУ, измеренное при положениях потенциального электрода на расстоянии 0,4 LЗT и 0,6 LЗT отличаются более чем на 10 %, то повторить измерения сопротивления ЗУ при увеличенном в 1,5 - 2 раза расстоянии от ЗУ до токового электрода.
Порядок проведения измерений
Измерения проводятся в следующей последовательности:
1. Проверить напряжение источника питания. Для этого замкнуть зажимы Т1; П1; П2; Т2, установить переключатели в положения КАЛИБР и «0,3». Ручку КАЛИБР - установить в крайнее правое положение.
Нажать кнопку ИЗМЕР. Если при этом лампа КП не загорается, напряжение питания в норме.
3. Проверить работоспособность измерителя. Для этого, в положении КАЛИБР переключателя установить ноль ручкой УСТАН. О, нажать кнопку ИЗМЕР., ручкой КАЛИБР установить стрелку на отметку «30».
Присоединить провода от и ЗУ соответственно схеме (рис. 10).
4. Проверить уровень помех в поверяемой цепи. Для этого установить переключатель в положение ИЗМЕР II и «0,3» и нажать кнопку ИЗМЕР.
Если лампа КПм загорается - уровень помех превышает допустимый для диапазона 0 - 0 - 3 Ом (3В), необходимо перейти на диапазон 0 - 1 Ом, где допустимый уровень помех 7В. Если в этом случае лампа не загорается, можно проводить измерения на всех диапазонах (кроме 0 - 0,3 Ом).
Внимание! Запрещается подключать провода к зажимам П1 и П2, проводить измерения, если лампа КПм загорается на диапазоне 0 - 1 Ом во избежание выхода измерителя из строя.
При кратковременном повышении уровня помех выше допустимого провести повторный контроль по истечении некоторого времени.
5. Измерить сопротивление потенциального электрода по схеме (рис. 10).