Смотрите рабочий проект ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ А5-92. Ввод кабельных линий в здание
А5-92-46
А5-92-47
А5-92-48 и А5-92-49
А так же СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, п. 3.67. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.







Ответить с цитированием