Тема: Что предпринять для снижения нагрева гильз?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Что предпринять для снижения нагрева гильз?

    Столкнулся с нагревом закладных гильз. Гильзы стальные ф70 мм, толщина стенок 3 мм, кабель который в них проходит ВВГнг1х240-LS. При токе 60А, на каждую жилу, нагрев до 45 град., а при токе 250 – 300А, нагрев самих гильз уже до 100 – 140 град. Температура самого кабеля вне гильз, при этом не выше 45 град. Что можно предпринять для снижения нагрева гильз?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Столкнулся с нагревом закладных гильз.
    От чего греются гильзы? От кабеля?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    При токе 60А, на каждую жилу, нагрев до 45 град., а при токе 250 – 300А, нагрев самих гильз уже до 100 – 140 град.
    Необходимо разобраться, от чего нагреваются стальные гильзы. Если от кабеля, то превышена допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабелей, которая составляет:
    длительно допустимая - не более 70 °С;
    в режиме перегрузки - не более 90 °С.

    ГОСТ Р 53769-2010. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
    п. 10.7 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 18, если другие значения не указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Таблица 18 - Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей


    Если нагрев гильз происходит от внешних источников, то требуется защитить кабель от воздействия высокой температуры.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что можно предпринять для снижения нагрева гильз?
    Давайте сначала разберёмся от чего нагреваются гильзы, а уже потом будем думать, что предпринять для защиты кабеля, а не стальных гильз, от воздействия высокой температуры.

  3. #3
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    Ответ от Валерия:
    Видимо – ваша гильза представляет собой короткозамкнутый виток , внутри которого проходит кабель . При большом токе в витке наводится приличная эдс , которая и определяет нагрев. Разрежьте гильзу вдоль , чтобы образовался зазор , или примените пластмассовую гильзу.

    Спасибо Валерий! Но гильзы уже залиты в бетон перекрытий, и есть подозрение, что приварены к арматуре. Обесточить кабели, для разрезания, уже не могу.

  4. #4
    trubad
    Гость
    Гильза представляет кз виток если протянут отдельно фазный или нулевой провод, а коль скоро в каждом кабеле ток туда по фазе и обратно по нулю то эдс не возникнет следовательно не в этом причина, имхо.