Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Столкнулся с нагревом закладных гильз.
От чего греются гильзы? От кабеля?
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
При токе 60А, на каждую жилу, нагрев до 45 град., а при токе 250 – 300А, нагрев самих гильз уже до 100 – 140 град.
Необходимо разобраться, от чего нагреваются стальные гильзы. Если от кабеля, то превышена допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабелей, которая составляет:
длительно допустимая - не более 70 °С;
в режиме перегрузки - не более 90 °С.

ГОСТ Р 53769-2010. КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
п. 10.7 Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать указанных в таблице 18, если другие значения не указаны в технических условиях на кабели конкретных марок.
Таблица 18 - Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей


Если нагрев гильз происходит от внешних источников, то требуется защитить кабель от воздействия высокой температуры.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Что можно предпринять для снижения нагрева гильз?
Давайте сначала разберёмся от чего нагреваются гильзы, а уже потом будем думать, что предпринять для защиты кабеля, а не стальных гильз, от воздействия высокой температуры.