Просверлите отверстие в корпусе щита, установите болт и подключите его к шине РЕ при помощи проводника.
ПУЭ, 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);

Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Нужно ли самому просверлить отверствие в щитке,установить болт,подключить РЕ от шинки,так-же и на дверцу,или достаточно шинки РЕ на корпусе?
Дверцу щита подключать к шине РЕ не требуется.
ПУЭ, 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;