Тема: Можно ли по одному лотку прокладывать кабель рабочего и аварийного освещения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли по одному лотку прокладывать кабель рабочего и аварийного освещения?

    По одному лотку проложены силовые кабеля, рабочее освещение и аварийное освещение. Нужно ли между этими группами ставить сепараторы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).