    Как проложить кабель по наружной стене здания?

    Необходимо проложить кабель по стене жилого дома на высоте 2 метра. Как требуется произвести его защиту? В металлической трубе, в металлорукаве или можно в гофре? Какие на этот счет существуют требования?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Проложите кабель в металлической трубе.

  3. #3
    meva
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Необходимо проложить кабель по стене жилого дома на высоте 2 метра. Как требуется произвести его защиту? В металлической трубе, в металлорукаве или можно в гофре? Какие на этот счет существуют требования?
    На высоте от земли менее 2,75м допускается прокладка только защищенных
    от механических воздействий кабелей (п.2.1.75 ПУЭ). Металлорукав и ПВХ гофртруба защитой не являются.
    Остается металлическая труба.
    При этом будет обеспечены защита от солнечной радиации и условия прокладки вблизи окон и балконов.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    При прокладке кабеля по стене жилого дома в металлической трубе, необходимо помнить, что толщина стенки металлической трубы должна быть более 2 мм.

    ПУЭ, 6 издание. Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
    2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках

  5. #5
    meva
    Гость
    Наталья! Уточнение о толщине стенки трубы- к месту.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    На высоте от земли менее 2,75м
    Эти нормы распространяются на ввод воздушной линии электропередач.

  7. #7
    meva
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Эти нормы распространяются на ввод воздушной линии электропередач.
    П.2.1.75 ПУЭ "Провода, проложенные открыто по стенам, должны ..на растоянии не менее... от земли 2,75м."

    Выполнение же воздушных вводов регламентируется п.2.1.79 - те же 2,75м от земли.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от meva Посмотреть сообщение
    Провода, проложенные открыто по стенам
    Всё правильно, в этом пункте говорится о проводах, а не о кабеле.

  9. #9
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Думаю вот эти пункты ПУЭ следует применять для прокладки кабеля по наружной стене здания:

    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
    кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
    кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

    2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
    Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).
    При смешанной прокладке (земля - кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.

  10. #10
    meva
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли
    Да, п.2.3.15 это адресный посыл.