baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Можно ли монтировать короб на деревянную стену?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли монтировать короб на деревянную стену?

    Можно ли монтировать короб (полимерный кабель-канал) для открытой проводки непосредственно на деревянную стену или требуется в соответствии с ПУЭ 2.1.39 отделять его от стены негорючим материалом толщиной 10мм? Тип короба – IEK «Элекор», заявлена категория огнеупорности ПВ-0, производитель не заявляет является ли материал короба несгораемым или трудносгораемым.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли монтировать короб (полимерный кабель-канал) для открытой проводки непосредственно на деревянную стену или требуется в соответствии с ПУЭ 2.1.39 отделять его от стены негорючим материалом толщиной 10мм?
    Кабельные лотки должны иметь пожарный сертификат по НПБ 246-97. Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
    Если такого сертификата нет, то запрещено прокладывать кабель в таких кабельных каналах непосредственно по деревянным основаниям.

  3. #3
    alladin
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Кабельные лотки должны иметь пожарный сертификат по НПБ 246-97.
    А у них локализационная способность как у железных труб? Тут все уши про это прожужжали, при скрытой проводке.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    А у них локализационная способность как у железных труб?
    Не путайте скрытую электропроводку с открытой. У каждого из этих способов свои требования к прокладке кабеля.
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    Тут все уши про это прожужжали
    Выбирайте выражения, а то будете огорчены до невозможности!

  5. #5
    alladin
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Не путайте скрытую электропроводку с открытой. У каждого из этих способов свои требования к прокладке кабеля.

    Выбирайте выражения, а то будете огорчены до невозможности!
    Согласен.. Просто не пойму локализационная способность в коробе не нужна? Пускай горит?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    Просто не пойму локализационная способность в коробе не нужна?
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
    Цитата Сообщение от alladin Посмотреть сообщение
    Пускай горит?
    Читаем пост 2.

  7. #7
    YuriA
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Кабельные лотки должны иметь пожарный сертификат по НПБ 246-97
    А сертификат в магазине спрашивать при покупке?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    А сертификат в магазине спрашивать при покупке?
    Сертификат спрашивать перед покупкой.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения