baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Номинал трансформаторов тока.

  1. #1
    Олег Г.
    Гость

    Номинал трансформаторов тока.

    Наша организация устоновила на втором вводе объекта трансформаторы тока с номиналом в 400/5 такие же как и на первом вводе, до этого момента второй ввод был не подключен (производится реконструкция цокольного этажа) мощьность остается та же. ЭСО не принимает вторую точку учета ссылаясь на завыщенный коэфициент трансформации трансформаторов тока. У наш проект работ с ЭСО несогласован. Права ли ЭСО и есть ли техдокументация регламентирущая это?

  2. #2
    trubad
    Гость
    техусловия от ЭСО на второй ввод. ЭСО права будет если планирует заменить ТТ и на первом вводе, например, реально потребляемая мощность оказалась гораздо меньше заявленной потребителем.

  3. #3
    Олег Г.
    Гость
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    техусловия от ЭСО на второй ввод
    невыдовались так как увеличения мощьности небыло. Вопрос в том будут ли трансы меньше считать если нагрузка порядка 50А, а номинал ТТ 400 на 5?

  4. #4
    trubad
    Гость
    если нагрузка порядка 50А то трансформатор тока 75/5 или 100/5 как правило при реконструкциях не хуже класса 0,5S. Если ставить 400/5 он может давать при токах меньше 40А (во вторичке меньше 1А) погрешность, что недопустимо

  5. #5
    Олег Г.
    Гость
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Если ставить 400/5 он может давать при токах меньше 40А (во вторичке меньше 1А) погрешность, что недопустимо
    Сможете потвердить свои слова нормативно технической документацией?

  6. #6
    trubad
    Гость
    Там опечатка при 40Амперах - 0,5Ампера. ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. От себя коммент - представьте вторичную токовую цепь, мощность зависит от тока и сопротивления соед проводов и обмотки счетчика - зачем искусственно завышать Ктт, ведь с увеличенным Ктт и моща во вторичке упадет (при том же первичном токе), что приведет к погрешности.

  7. #7
    Олег Г.
    Гость
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика
    - не понимаю как это? что значит номинальный ток счетчика? ведь номинальный ток счетчика равен 5А.

  8. #8
    trubad
    Гость
    ага, когда нагрузка будет в первичке 400Ампер Ну, а раз ее не будет - вы ж грите что 50А (во вторичке 50/400/5= 0,6Ампера) явно 40% не обеспечите. Ничего сложного, привыкайте.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения