Тема: высота установки розеток в молодежно-подростковом клубе

  1. #1
    Alex395
    Гость

    высота установки розеток в молодежно-подростковом клубе

    Из СП31-110 следует, что в местах для пребываниях детей в ДОУ и школах высота установки выключателей и розеток должна быть -1,8 м от уровня пола.
    1) У нас немного другой случай - молодежно-подростковый клуб (встройка в жилом доме). Может кто сталкивался, требуется ли соблюдать 1,8 м или, в даном случае, это не обязательно.
    2) В школах в компьютерных классах в проекте заложена высота установки розеток - 1 м в ПВХ коробах (мотивация- иначе провода с 1,8 окутают все стены, опускаясь с розеток до парт).
    Допустимо ли это или является нарушением?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    Из СП31-110 следует, что в местах для пребываниях детей в ДОУ и школах высота установки выключателей и розеток должна быть -1,8 м от уровня пола.
    ПУЭ, п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

    6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    1) У нас немного другой случай - молодежно-подростковый клуб (встройка в жилом доме). Может кто сталкивался, требуется ли соблюдать 1,8 м или, в даном случае, это не обязательно.
    Данные требования распространяются на все помещения для пребывания детей.
    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    2) В школах в компьютерных классах в проекте заложена высота установки розеток - 1 м в ПВХ коробах (мотивация- иначе провода с 1,8 окутают все стены, опускаясь с розеток до парт).
    Допустимо ли это или является нарушением?
    В компьютерных классах розетки устанавливают на высоте, удобной для присоединения к ним компьютерной техники. МГСН 4.06-03 Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов
    2.2 Системные блоки источника бесперебойного питания должны быть максимально удалены от пользователя (исходя из имеющихся возможностей). Штепсельные розетки и провода питания также должны быть максимально удалены от пользователя.

    Эта тема уже обсуждалась на форуме, почитайте На какой высоте размещать розетки в школах?

  3. #3
    Alex395
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

    Эта тема уже обсуждалась на форуме
    Все верно, есть на эту тему Постановление Правительства Москвы 1 июня 2004 г. N 352-ПП
    Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН) 4.06-03
    Общеобразовательные учреждения

    ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
    *9.36. Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 0,2 м от пола.


    Ну и кому теперь верить? в теме на которую дана ссылка указан документ, где озвучена высота - 0,2 м от уровня пола (конкретно не указано, что действие распространяется только на компьютерные классы. Или что-то не дочитал?)

    Данные требования распространяются на все помещения для пребывания детей.

    В цитируемом Вами Пуэ дано: "В школах и детских учреждениях". Наш проектировщик сказал, что молодежно-подростковый клуб не попадает ни под школу, ни под детское учреждение. Если это не так, то дайте плиз ссылку на конкретный документ, где это можно прочитать.
    Относятся ли в таком случае спортивные клубы, музыкальные школы, детские библиотеки, театр юного зрителя, детское кафе, детские поликлиники, больницы, пионерские лагеря и т.д. (список можно продолжать) к указанным заведениям, где розетки и выключатели должны стоять на 1,8 м?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    Ну и кому теперь верить? в теме на которую дана ссылка указан документ, где озвучена высота - 0,2 м от уровня пола (конкретно не указано, что действие распространяется только на компьютерные классы. Или что-то не дочитал?)
    Этот документ распространяется на образовательные учреждения города Москвы, но он ни в коем случае не отменяет требования ПУЭ и СП, а только вносит сумятицу, хотя на него можно попробовать сослаться, если объект расположен в московском регионе.
    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    Наш проектировщик сказал, что молодежно-подростковый клуб не попадает ни под школу, ни под детское учреждение.
    Если там проводят свой досуг или обучаются дети, то это помещения для пребывания детей, чтобы не говорил проектировщик.

    Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
    Относятся ли в таком случае спортивные клубы, музыкальные школы, детские библиотеки, театр юного зрителя, детское кафе, детские поликлиники, больницы, пионерские лагеря и т.д. (список можно продолжать) к указанным заведениям, где розетки и выключатели должны стоять на 1,8 м?
    Вы можете сколько угодно продолжать список, но эти учреждения, независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности, остаются помещениями для пребывания детей и на них распространяется требования ПУЭ и СП 31-110-2003.

  5. #5
    Alex395
    Гость
    Станислав,
    Понял, спасибо!