Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
По исполнению - понятно (но не всегда это бюджетно). Соблюсти габариты тоже из-за стесненности не всегда получается.
Приведите хоть один пример, когда не получается выдержать расстояния?

Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
Но есть же у нас еще один вариант (который нам предлагает НТД) - доп. защита от воздействия тепла. Как это делается в земле - понятие есть, видел. Как это делается при монтаже внутрянки- не знаю.
Эффективных и бюджетных способов защиты кабеля от дополнительного нагрева в данном случае не существует, только выдержать расстояние или проложить кабель соответствующего исполнения.

Цитата Сообщение от Alex395 Посмотреть сообщение
В моем понимании - доп. ПВХ труба будет служить экраном от лишнего тепла. Но Наталья с этим не согласна. Есть еще мнения у эспертов?
Требования нормативных документов одно, защитить кабель от воздействия высокой температуры. ПВХ труба не сможет обеспечить такую защиту, а металлическая и подавно. Если хотите убедится в этом, то проведите измерения температурного режима в штробе на расстоянии 50 мм от труб горячего водоснабжения при их пересечении и 100 мм при параллельной прокладке. Температура не должна превышать +25°С.