Ограничения на использование молниеприёмной сетки при создании молниезащиты здания
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли ограничения на использование молниеприёмной сетки при создании молниезащиты здания. В техзадании указано: выполнение раздела по СО. В РД насчёт сетки сказано: п.2.11 «При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п.2.6 настоящей Инструкции». В СО на этот счёт как-то противоречиво: п.3.3.3 «проводник сетки проходит по коньку крыши, если наклон крыши превышает 1/10». В моём случае (категория м-ты по РД: III, зона Б; по CО: обычный объект, уровень защиты от ПУМ выбрал – I) везде по коньку уклон кровли более 1:8 и 1/10, здание 3-этажное кирпичное (финансовое учреждение), на третьем этаже серверная, кровля - металлочерепица, H-образной формы, везде двухскатная, высота по коньку везде одинаковая порядка 13,5м высотой. Теперь сам вопрос (взываю к вашему опыту) – достаточно ли руководствуясь СО просто проложить горзонтальный молниеприёмник везде по коньку кровли на держателях и выполнить сетку с нормированным шагом, или всё же без установки троссовых молниеприёмников не обойтись. Насколько я узнал из информации в сети - использование стержневых и тросовых молниеотводов эффективнее молниеотводной сетки на кровле здания. Буду признателен за ваши ответы и советы.
Посмотрите в "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ" автор В.Н. ХАРЕЧКО.