У Вас точно установлено УЗО? а не автомат дифференциальный типа АД-12. В момент включения возникает приличный пусковой ток, а УЗО реагирует на токи утечки. Может в момент включения подключается какой-нибудь емкостной фильтр между N и РЕ или L и РЕ?. Необходимо смотреть схему.
Совет такой, измерьте сопротивление N-РЕ и L-РЕ, если все в норме (более 500 КОм), установите УЗО на ток утечки 100мА.