    Можно ли нарастить алюминиевую проводку?

    В административном здании старая проводка алюминиевым проводом, хотим нарастить концы проводов на освещение через сжимы медным. Будем ставить новые светильники, их количество меняется относительно старых, соответственно и нагрузка поменяется тоже. Правильно ли так будет? Или надо менять полностью всю проводку? В ПУЭ сказано, что проводка должна быть выполнена только медным проводом. На какие документы можно сослаться?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    По хорошему, конечно нужно менять. Основание:

    ПТЭЭП, п.1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
    • ...
    • содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их
      эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил
      безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
    • своевременное и качественное проведение технического обслуживания,
      планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и
      реконструкции электроустановок и электрооборудования;
    • ...

    Так же ПУЭ, гл. 7
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    ...
    В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

    P.S. В качестве временной меры, можно соединять медные и аллюминивые проводники с помощью специальных зажимов WAGO, которые имеют специальный наполнитель, защищающий аллюминиевый проводник от окислов.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В ПУЭ сказано, что проводка должна быть выполнена только медным проводом. На какие документы можно сослаться?
    Так же в ПУЭ сказано: 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    В квартире проводка алюминий,прокинули пару линий,на кухню, кабелем с медними жилами,возле счетчика на дин-рейку установили медную шинку,куда подключили Н от линий. Остались Н еще, от алюмин.линий, которые были в гильзе.Как правильно подключить эти Н, 1)подключит в шинку?2.соединить алюминий+медь, через Ваго с пастой, и уже медные жилы подключить в Н шинку?.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    дин-рейку установили медную шинку
    Что за шина? Шина N?
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    куда подключили Н от линий
    К шина N.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Как правильно подключить эти Н, 1)подключит в шинку?2.соединить алюминий+медь, через Ваго с пастой, и уже медные жилы подключить в Н шинку?.
    Проложите новые кабельные линии от потребителей до щита и подключайте их непосредственно к шине и зажимам аппаратов защиты.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Что за шина? Шина N?
    Шина Н. Алюмин.жилу, как лучше подключить к шине Н,под винт.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Алюмин.жилу, как лучше подключить к шине Н,под винт.
    Установите наконечник на алюминиевый проводник и подключайте спокойно к шине под винт.

  8. #8
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Установите наконечник на алюминиевый проводник и подключайте спокойно к шине под винт.
    сечение жилы 2,5мм2, алюминий,если можно дайте ссылку, чтоб увидеть как он выглядит.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если можно дайте ссылку, чтоб увидеть как он выглядит

  10. #10
    Виктор
    Гость
    А они,не луженные? можно на алюминий?