Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика СЭАЗМ, в паспорте на счетчик об этом не слова, а ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен!
Нужно ли учитывать направление выводов обмоток трансформаторов тока (Л1, Л2, И1, И2) при подключении счетчика СЭАЗМ, в паспорте на счетчик об этом не слова, а ЭСО не принимает прибор учета в эксплуатацию ссылаясь на то что он неправильно подключен!
Обязательно требуется учитывать первичную и вторичную обмотку. Первичная обмотка включается последовательно в разрыв цепи (контакты Л1 и Л2), вторичная – к токовым катушкам электросчётчика (контакты И1, И2). Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2 (измеритель 2).
Они правы.
![]()
В моем случае перепутаны концы И1, И2. Если это имеет значение почему тогда о этом ничего не сказано в паспортах на счетчик и на трансформаторы тока? И есть ли вообще документ регламентирующий это условие?