    Обогрев труб

    Добрый день, уважаемые специалисты. В системе теплый пол задействован датчик температуры. При обсуждении аналогичной системы для подогрева труб сантехник предлагает обойтись розеткой, то есть "напрямую". Я засомневался - правильно ли подключать систему подогрева труб без термореле (терморегулятора), что можно покурить на эту тему?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Только одно, прокладывать отдельную кабельную линию от щита с установкой терморегулятора, а не навешивать на розетку.

  3. #3
    trubad
    Гость
    Труба канализационная, куда закопать датчик терморегулятора на какую глубину

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Труба канализационная, куда закопать датчик терморегулятора на какую глубину
    В землю не слышал, чтобы закапывали.
    Мы всегда датчик монтируем на улице. На температуру -3/-5.
    Кабель саморегулируемый 15Вт/м и выше, в зависимости от Д трубы.

  5. #5
    trubad
    Гость
    Тут уже купили и замонтировали для канализационной кабель резистивный, думаю здесь и такой сойдет

  6. #6
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    датчик монтируем на улице
    хорошо, ок. На улице -5, труба плавится, дальше что?

  7. #7
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    хорошо, ок. На улице -5, труба плавится, дальше что?
    От резистивного, как раз, сейчас и избавляются. Так как он может прожечь трубу, при нарушении работы термореле.
    А саморегулируемый можно включать даже летом. Он просто будет минимально нагружен. А вот при похолодании - чем холоднее, тем больше греет.
    По-этому, сэкономив на кабеле, нужно подумать о хорошей системе автоматики. (И обойдется дороже.)
    Кстати, саморегулитуемый кабель можно и внутри трубы (как канализации, так и водопроводной) прокладывать. И через спец. муфты запитывать.
    Но дороже.

  8. #8
    trubad
    Гость
    спасибо, ответ понятен

  9. #9
    Hastelloy
    Гость
    Тоже думаю установить обогрев водопроводной трубы на вводе в дом, но есть некоторые сложности.
    Вода подаётся из скважины по трубе ПНД Д-32 мм, которая идёт внутри другой трубы ПНД Д-50 мм проложенной под землёй на глубине 2 метра. В той же трубе (ПНД Д-50 мм) идёт электрический провод ПВС 3*2,5 к насосу . Саморегулирующий кабель хочу проложить на последних 1,5 метрах трубы ПНД Д-32 мм в районе ввода в дом. Возможно ли это сделать снаружи трубы ПНД Д-32 мм и не повредится ли провод ПВС 3*2,5 идущий рядом? Или лучше не экспериментировать и просто ввести саморегулирующий кабель внуть трубы с водой?

  10. #10
    zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Тоже думаю установить обогрев водопроводной трубы на вводе в дом
    Были случаи замерзания или на всякий случай?
    Интересно, из каких соображений, для запитки насоса проложили ПВС, он не предназначен для такого использования по определению, в данном случае должен был применятся кабель.
    Свободное пространство внутри 50-й трубы чем нибудь заполнено, утеплитель какой нибудь, может монтажной пеной наполняли при монтаже?