ПТЭЭП. Приложение 3 Нормы испытания электрооборудования. Силовые кабельные линии. Нормы испытаний » п. 6.2 » У силовых кабельных линий напряжением выше 1000 В сопротивление изоляции не нормируется».
Вопрос: каким нормативным документом и какое должно быть минимально допустимое значение сопротивления изоляции в силовых кабельных линиях напряжением выше 1000 В?
Примечание: в частности для КЛ напряжением 6 и 10 кВ. На данный вопрос ответа в ПТЭЭП и ПУЭ я не нашел, а по жизни получается парадокс: минимальное значение сопротивления изоляции для КЛ до 1 кВ занормировано, т.е не менее 0,5 МОм, а для КЛ выше 1 кВ по минимальному значению сопротивления изоляции каждый данную величину трактует на свой лад.