baner_1.1

Закрытая тема
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: подключение генератора

  1. #1
    ученик
    Гость

    подключение генератора

    Подскажите как поключить бензогенератор БЭГ-2800 -как разделяющий трансформатор(если один потребитель и длина проводов не более 2.5м)или потребители подключаются через УЗО и на корпус сажать заземление(если потребителей много или длина провода больше 2.5м)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    Подскажите как поключить бензогенератор БЭГ-2800
    А Вы не пробовали ознакомиться с руководством по эксплуатации на бензогенератор бэг-2800? Или предлагаете это сделать форумчанам, а потом рассказать Вам, как и что? Не ленитесь читать документацию на приобретённое оборудование, там всё написано.
    7.3 Обеспечение требований электробезопасности.
    7.3.1 Изделие относится к автономным передвижным источникам питания электроэнергии. Его конструкция предусматривает подключение только электроприёмников, относящихся к классу переносных, которые могут находится в руках пользователя при эксплуаации.
    7.3.2 Электрическая сеть подключения потребителей относится к системе с изолированной нейтралью (IT), предусматривающей защитное заземление открытых электропроводящих частей корпуса.
    7.3.3 Защитное заземление должно иметь сопротивление не более 4-х Ом.
    Практически это требование может быть реализовано следующими способами:
    - подключением к помещённым влажные слои грунта предметам из оцинкованной стали, стали без покрытия или меди, размеры которых могут быть: стержень диаметром 15 мм и длиной 1,5 м, лиист 1х1,5м;
    - подключение к находящимся в земле объектам, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных сред, центрального отопления и канализации.
    7.3.4 Конструкция генератора не предусматривает подключение к сетям с глухозаземлённой нейтралью, используемым для стационарныхэлекропроводо к.
    7.3.6 В качестве мер дополнительной безопасности рекомендуется применять вилки и удлинители с УЗО (АВДТ) на 30 мА.
    7.3.7 Во время работы генератора его клемма защитного заземления 10 (рис. 1) должна быть постоянно подключена к заземлителю любого из указанных в п. 7.3.3.

  3. #3
    ученик
    Гость
    Учитывая правила ПУЭ и ПТЭЭП о том, что электроинструмент и питающий кабель осмотрены испытаны ,правильно нарисовано?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    Учитывая правила ПУЭ
    Эти?
    Глава 1.7, Переносные электроприемники, п. 1.7.147. - 1.7.154.
    Глава 1.7, Передвижные электроустановки, п. 1.7.155. - 1.7.169.

  5. #5
    ученик
    Гость
    Да эти, только проблема в том не все пункты мне понятны, а спросить не у кого, вот и приходится искать правды на форумах, которые иногда противоречат друг другу...А хотелось бы делать всё по правилам...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    А хотелось бы делать всё по правилам
    Нарисовали правильно. Только непонятно, в каких особых случаях Вы применяете разделительный трансформатор?

  7. #7
    ученик
    Гость
    пункт ПУЭ 1.7.151.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    пункт ПУЭ 1.7.151.
    А этот пункт к чему в Вашем случае? Может поясните ситуацию, а то Вы только художеством занимаетесь, рисуете себе картинки, а на вопросы не отвечаете. Может отложите в сторону карандаш и опишите свои особые случаи? Да и применение данного пункта опишите!

  9. #9
    ученик
    Гость
    1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном
    прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной
    установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные
    электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью
    и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с
    номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается
    применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
    При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с
    проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в
    соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка
    должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной
    обмотки.
    При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников
    напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного
    трансформатора.
    Этот пункт ПУЭ я понял, что при работе с электроинструментом в стесненных помещениях с
    проводящим полом, стенами и потолком можно применить для более безопасной работы разделительный трансформатор.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    Этот пункт ПУЭ я понял, что при работе с электроинструментом в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком можно применить для более безопасной работы разделительный трансформатор.
    Например? Опишите помещения, где собираетесь работать с бензогенератором БЭГ-2800.
    Какой из абзацев данного пункта Вы принимаете на свой счёт? Этот?

    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    При применении сверхнизкого напряжения питание переносных электроприемников напряжением до 50 В должно осуществляться от безопасного разделительного трансформатора.
    Или этот?

    Цитата Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
    При применении защитного электрического разделения цепей в стесненных помещениях с проводящим полом, стенами и потолком, а также при наличии требований в соответствующих главах ПУЭ в других помещениях с особой опасностью, каждая розетка должна питаться от индивидуального разделительного трансформатора или от его отдельной обмотки.

прочая информация
Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения