Сообщение от
Станислав
Вы собираетесь щлейфовать РЕ-проводник? Опишите свою схему подключения щитов. Вы проектировщик? Может стоит спланировать подключение домов отдельной кабельной линией?
А почему не додумались установить ВРУ на крыше дома? Может ознакомитесь с требованиями ПУЭ, п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях.
От ВРУ отдельной линией. У Вас есть другие предложения? Думаете шлейфонуть? Не получится.
Устанавливайте приборы учёта в квартирных щитах, там где будет проходить граница балансовой и эксплуатационной ответственности.
Открываем ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
P.S. Может ответите на ряд вопросов?