    Требуется ли вывешивать однолинейную схему в ВРУ?

    Мы смонтировали освещение подвала и поставили безперебойники и автоматы. Заказчик требует однолинейную схему подключения коммутационных аппаратов через безперебойники и повесить эту схему в ВРУ. Прав ли он? Это прописывается конкретно, в каком СНиПе ГОСТе или ПУЭ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

    6.12.2 Изготовитель должен приводить в эксплуатационных документах следующие основные сведения о ВРУ:
    1) наименование изготовителя;
    2) данные о сертификации;
    3) область применения и условия эксплуатации;
    4) климатическое исполнение;
    5) тип ВРУ______________________; обозначение типа
    6) номинальное напряжение;
    7) номинальная частота;
    8) номинальные токи ВРУ и панелей многопанельных ВРУ;
    9) номинальные токи аппаратов (вводных и защитных распределительных и групповых цепей);
    10) номинальные рабочие токи аппаратов по перечислению 9, исходя из условий допустимого нагрева;
    11) предельная коммутационная способность автоматических выключателей и отключающая способность предохранителей (по данным изготовителя);
    12) номинальные отключающие дифференциальные токи устройств защитного отключения;
    13) номинальный и максимальный токи счетчиков;
    14) степень защиты по ГОСТ 14254;
    15) класс защиты по ГОСТ Р МЭК 536;
    16) сечения и количество проводников питающей сети, присоединяемых к ВРУ;
    17) электрическая схема ВРУ;
    18) указания по монтажу, включая указания по присоединению ВРУ в электроустановках с различными типами заземления систем;
    19) указание мер безопасности при эксплуатации;
    20) габаритные и установочные размеры;
    21) масса ВРУ и отдельных панелей многопанельного ВРУ.

    ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

    6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе.

    6.10.2 Изготовитель должен приводить в эксплуатационном документе следующие основные сведения:
    1) наименование изготовителя;
    2) сведения о сертификации;
    3) обозначения нормативного документа, по которому выпускаются щитки;
    4) область применения щитков и условия их эксплуатации;
    5) климатическое исполнение щитков;
    6) тип щитка;
    7) номинальное напряжение;
    8) номинальная частота;
    9) номинальные токи вводного и защитных аппаратов групповых цепей;
    10) номинальный ток щитка и номинальные рабочие токи защитных аппаратов групповых цепей;
    11) значения тока щитка и защитных аппаратов по 5.5;
    12) номинальная отключающая способность автоматических выключателей и отключающая способность предохранителей;
    13) номинальный и максимальный ток счетчика;
    14) номинальный отключающий дифференциальный ток устройства защитного отключения;
    15) значение тока короткого замыкания для щитков по 6.8.7;
    16) степень защиты щитков по ГОСТ 14254;
    17) класс щитков по ГОСТ Р МЭК 536;
    18) сечения проводников питающей цепи, присоединяемых к щитку;
    19) электрическая схема щитка;
    20) схемы щитка с присоединением к питающим сетям по 1.2;
    21) указания по монтажу;
    22) указания мер безопасности при эксплуатации;
    23) габаритные и установочные размеры, а также необходимые размеры ниши для встраиваемой части щитков;
    24) масса щитка;
    25) условия транспортирования и хранения.

    Однолинейная схема в указанных щитах должна быть в составе эксплуатационной документации.

    В щитах освещения должно соблюдаться требование ПТЭЭП:

    2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников <*>, соответственно, через них получающих питание. Автоматические выключатели должны обеспечивать селективность отключения потребителей, получающих от них питание.
    Использование сетей освещения для подключения каких-либо переносных или передвижных электроприемников не допускается.
    --------------------------------
    <*> Наименование электроприемников (в частности, светильников) должно быть изложено так, чтобы работники, включающие или отключающие единично расположенные или групповые светильники, смогли бы безошибочно производить эти действия.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Заказчик требует однолинейную схему подключения коммутационных аппаратов через безперебойники и повесить эту схему в ВРУ. Прав ли он?
    Конечно же он прав, заказчик должен иметь данные на все внесённые изменения в электроустановку.
    Хотела бы немного дополнить, хотя Михаил_Д дал исчерпывающий ответ, но всё же:
    ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).
    п. 4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.
    ПТЭЭП, п. 1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
    - обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года);
    п. 1.3.4. Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком.
    п. 1.5.17. На щитах (пунктах) оперативного управления и в других приспособленных для этой цели помещениях должны находиться оперативные схемы (схемы-макеты) электрических соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении. Все изменения в схеме соединений электроустановок и устройств релейной защиты и автоматики (далее - РЗА), а также места наложения и снятия заземлений должны быть отражены на оперативной схеме (схеме-макете) после проведения переключений.
    п. 1.5.18. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.
    п. 1.5.31. Типовые программы и бланки переключений должны быть скорректированы при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при включении новых или изменениях в установленных устройствах РЗА.
    п. 1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
    п. 1.8.4. Обозначения и номера на схемах должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным в натуре.
    п. 1.8.5. Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.
    п. 1.8.6. Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала подразделения. Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки.
    п. 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация:
    оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за ответы. ПТЭЭП это до 1000В или свыше 1000В. И действует ли ПТЭЭП на данный момент или взамен что то вышло другое?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    ПТЭЭП утверждены приказом Минэнерго от 13.01.2003 №6. Распространяется на электроустановки до 220 кВ включительно. Правила и ГОСТы действующие, иначе нет смысла на них ссылаться.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Можно спрошу не по теме просто срочно нужно? Может кто знает - поможет. Можно ли разрывать провод например ПВ3 идущий по стояку в готовом канале, или он должен идти цельный от верхнего этажного щита до самого ВРУ? Я уверен что он должен идти цельным, но не могу найти не в ПУЭ не в СНиПах. Помогите... .

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Я уверен что он должен идти цельным, но не могу найти не в ПУЭ не в СНиПах.
    Можно, но кроме РЕ-проводника. Смотрите в СП 31-110-2003, п. 7.21 Распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щиткам сети электрического освещения следует, как правило, осуществлять по магистральной схеме.
    Радиальные схемы следует, как правило, выполнять для присоединения мощных электродвигателей, групп электроприемников общего технологического назначения (например, встроенных пищеблоков, помещений вычислительных центров и т. п.), потребителей I категории по надежности электроснабжения.
    п. 8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания.
    п. 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Макс спасибо)

  9. #9
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    В каком пункте ПУЭ или в снипе написано , что PE проводник землю рвать нельзя?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

    СП-31-110, п. 8.3. В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

    ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.

прочая информация