Дайте кто нибудь ссылки на видео интересное по электромонтажу в жилых многоквартирных домах, может быть знает кто где посмотреть про электромонтаж жилых домов, многоквартирных жилых домов в других странах, например в Германии.
Дайте кто нибудь ссылки на видео интересное по электромонтажу в жилых многоквартирных домах, может быть знает кто где посмотреть про электромонтаж жилых домов, многоквартирных жилых домов в других странах, например в Германии.
Павел, гугл в помощь. ))) Роликов в интернете навалом, только в 99,99% случаев не советую следовать рекомендациям деятелей, которые рекламируют свои услуги.
я следовать не собираюсь, хочется иновации посмотреть)
А то что многие делают разводку проводки в доме проводом, а не кабелем это нормально? Разрешается вместо например ВВГнг 3х1.5 делать ПВ1 1.5 в три провода? Или ПВ не НГ и из-за этого нельзя?
Последний раз редактировалось Павел; 08.05.2015 в 14:05.
Кто делает? "Новаторы"? Провода ПВ не имеют дополнительной защитной оболочки для защиты от механических повреждений.
СП 31-110-2003
п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
п. 14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
________________
* Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.
2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети.
При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51).
2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Попросите тех, кто прокладывает групповые линии проводом ПВ обосновать своё решение.
Это одна из причин.
СП 31-110-2003
п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5. Требования пожарной безопасности
5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.
https://youtu =).
Начните просмотр с Никарагуа и Афганистана.
С инновациями надо знакомиться в специализированных журналах достижений науки и техники. Можно периодически посещать выставки достижений науки и техники.
Это видео уже кто-то приводил в пример на форуме, но не советую его даже смотреть. Куча гастарбайтеров штукатуров снимает видео о своей несостоятельности и безграмотности.