Тема: Возможно ли применить пластиковый кабель-канал?

  1. #1
    Максим Шаренко
    Гость

    Возможно ли применить пластиковый кабель-канал?

    Балкон театрального зала оборудован осветительными приборами постановочного освещения на стационарных м/к. Есть ГППЗ (пожарный занавес).
    До наружной железобетонной, окрашенной в цвет интерьера поверхности перегородки смонтированы в соответствии требований ПУЭ 7.2.53 два групповых вывода для подключения приборов.

    Вопрос.
    Возможно ли применить пластиковый кабель канал для прокладки групповых сетей до приборов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    Возможно ли применить пластиковый кабель канал для прокладки групповых сетей до приборов?
    Вы же читали пункт 7.2.53., где чётко прописано, что кабели и провода должны прокладываться в стальных труба.

  3. #3
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы же читали пункт 7.2.53., где чётко прописано, что кабели и провода должны прокладываться в стальных труба.
    для того и задан вопрос, что бы найти возможность разумного компромисса, опираясь на допуски, которые возможно существуют в НТД, так как монтаж трубной разводки в интерьерной зрительской зоне, по сути, в прямой видимости "восхищённого" зрителя приведёт к обратному эффекту. Никто не смущён же тем, что приборы постановочного освещения, основные источники опасности, с точки зрения температуры, тока к.з. и проч..подключены гибкими кабелями до точек подключения. Да и стена балкона из армированного ж/б

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    для того и задан вопрос, что бы найти возможность разумного компромисса
    Вы считаете, что нужно искать компромиссные решения в ущерб электро- и пожарной безопасности?

    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    так как монтаж трубной разводки в интерьерной зрительской зоне, по сути, в прямой видимости "восхищённого" зрителя приведёт к обратному эффекту
    Делайте скрытую трубную разводку, тогда глазу "восхищённого зрителя" предстанет только прелесть респектабельного интерьера.

  5. #5
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что нужно искать компромиссные решения в ущерб электро- и пожарной безопасности?
    Делайте скрытую трубную разводку, тогда глазу "восхищённого зрителя" предстанет только прелесть респектабельного интерьера.
    произведена чистовая окраска поверхности. паркетный пол бельэтажа окрашен лаком. впрочем- это лирика, а нужен компромис.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    произведена чистовая окраска поверхности. паркетный пол бельэтажа окрашен лаком. впрочем- это лирика
    Лирика состоит в том, что некоторые собственники, в погоне сэкономить средства, сначала делают отделку, потом вспоминают о прокладке инженерных коммуникаций, и начинают искать компромиссы. А если бы сначала подготовили проект, потом оговорили этапы и сроки, тогда не пришлось бы выискивать сомнительные компромиссы в обход действующим требованиям НТД.

  7. #7
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Лирика состоит в том, что некоторые собственники, в погоне сэкономить средства, сначала делают отделку, потом вспоминают о прокладке инженерных коммуникаций, и начинают искать компромиссы. А если бы сначала подготовили проект, потом оговорили этапы и сроки, тогда не пришлось бы выискивать сомнительные компромиссы в обход действующим требованиям НТД.
    Вроде всё так. Но. Проект разумеется предусматривает "железо". Но даже, используя боксы(условно Провенто), вместо К654 и У996 , .....не возможно вписать на дугообразном балконе сети, параллельно архитектурным линиям. Конечно можно уложить трубы и коробки подключений в штробы...........правда понадобится добавить внутреннее армирование дуги балкона.....можно добавить ГКЛ и обшить КНС......а есть красивое интерьерное решение и поиск компромисса. В любом случае, спасибо за общение

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    Проект разумеется предусматривает "железо". Но даже, используя боксы(условно Провенто), вместо К654 и У996 , .....не возможно вписать на дугообразном балконе сети, параллельно архитектурным линиям
    Проектом предусматривалось штробление балкона? Какие решения были приняты в архитектурной части проекта по данному вопросу? Как планировалось прокладывать трубы? Не продумывался вопрос о прокладки трубной разводки через внутреннюю часть пола и стен балкона?

    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    можно добавить ГКЛ и обшить КНС......а есть красивое интерьерное решение и поиск компромисса
    Вы опять смотрите через призму удешевления проекта за счёт безопасности.

  9. #9
    Максим Шаренко
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вы опять смотрите через призму удешевления проекта за счёт безопасности.
    Линии диммируемые, каждая под УЗО, кабель КГВВ-нг(LS)...............где же здесь "призма"...............

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    каждая под УЗО
    УЗО является дополнительной защитой и не может заменять основную.

    Цитата Сообщение от Максим Шаренко Посмотреть сообщение
    кабель КГВВ-нг(LS)
    Вы хотите сказать, что кабель с индексом нг-LS способен заменить все требования по обеспечению электро- и пожарной безопасности? Ознакомьтесь с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», таблица 2:
    1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
    2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
    3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
    4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
    5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
    6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

прочая информация