Здравствуйте, подскажите разрешается ли прокладывать интернет кабель и телефонный провод скрыто в штрабах стен?
Здравствуйте, подскажите разрешается ли прокладывать интернет кабель и телефонный провод скрыто в штрабах стен?
Запрета нет, но следует соблюдать требования ПУЭ, п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1).
Макс, спасибо. Тут одну тему на форуме прочитал, интернет кабель и телефонный относятся к вторичным цепям, а ПУЭ распространяются на вторичные цепи, а там уже с прокладкой ясно. Да там есть кабели проложенные ВВГнг-LS 3х1,5 и 3х2,5 (220В), нужно будет смотреть, что бы прокладывали отдельно слаботочку.
Не может СКС и телефонка относиться к вторичным цепям. Это разные сети. Вторичные цепи - это цепи электроустановки системы управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты. При чём здесь интернет кабель и телефонный?
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Вторичная цепь - Внешняя цепь, получающая сигналы от вторичной обмотки измерительного трансформатора (СТ МЭК 50(321)-86)
Вторичные цепи электростанции (подстанции) - Совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции) (ГОСТ 24291-90)
По СКС надо смотреть ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.
http://elektroas.ru/forum/showthread...88&pagenumber=
Тема "Слаботочные кабели в деревянном доме"
То есть, на телефонку, интернет и телевидение ПУЭ не распространяется?
Про прокладку телефонного кабеля и интернет кабеля смотреть в ГОСТ Р 53246-2008? Какая прокладка внутри офиса разрешается таких кабелей, какая по коридорам и какая по лестничным клеткам, по чердаку и т.д. подскажите пожалуйста?