Тема: Допускается ли крепить кабель при помощи перфоленты.?

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Допускается ли крепить кабель при помощи перфоленты.?

    Допускается ли крепить открыто прокладываемый кабель при помощи перфоленты :? Я в принципе понимаю,вариант очень уж так себе,так как существует большой риск повредить изоляцию кабеля. Но можете подсказать, на какой пункт ссылаться,для запрета:?

  2. #2
    Sergey
    Гость
    Изображения

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    существует большой риск повредить изоляцию кабеля
    С этого надо начинать. Где проложен кабель без дополнительной механической защиты? По какому основанию проложен кабель? На какой высоте он проложен? Назначение помещения?

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Но можете подсказать, на какой пункт ссылаться,для запрета:?
    Способы прокладки и крепления кабелей приведены в ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    на какой пункт ссылаться,для запрета:?
    Так, как на фото - НЕЛЬЗЯ!

    Инструкция И1.00-12 "Инструкция по монтажу электропроводок в жилых и общественных зданиях"

    4.3 Электропроводки открыто по строительным основаниям

    И, как сказано выше, ГОСТ Р 50571.5 , ну и ПУЭ!
    Последний раз редактировалось PITBY; 19.10.2018 в 15:48.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Где проложен кабель без дополнительной механической защиты?
    С этим все намного интереснее. Кабель проложен в квартире,это сети освещения квартиры и питание розеток. Но,после прокладки вся эта "трасса" зашивается негорючим КГЛ коробом,тем самым обходится требование по обеспечению сменяемости проводки.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    По какому основанию проложен кабель?
    Соответственно ЖБ конструкции.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На какой высоте он проложен?
    По потолку квартиры.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    металлическими скобами или бандажами
    Факт.

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Таблица А.52.3 Строка 20. На левом креплении скоба. Скобы имеют скруглённую кромку и не режут изоляцию.


  7. #7
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Инструкция И1.00-12 "Инструкция по монтажу электропроводок в жилых и общественных зданиях"

    4.3.3 Крепление кабелей по основанию строительных конструкций (стенам,
    потолкам) производится различными способами: металлическими скобами, металлической
    полоской и пряжкой, пластмассовыми скобками и др. Крепления незащищенных кабелей с
    металлической оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть
    выполнены с прокладками из эластичных изоляционных материалов.
    То есть ,крепеж такой допустим,но в таком случае под каждый крепеж перфоленты,должны подложить изоляцию. Спасибо!!

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    А это, вообще, электрический кабель? На вид, ну очень малого сечения.

  9. #9
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А это, вообще, электрический кабель? На вид, ну очень малого сечения.
    да, 3х1,5 сечение ,это освещение

  10. #10
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Кабель проложен в квартире,это сети освещения квартиры и питание розеток.
    Дальше можно не обсуждать. Монтаж делают "специалисты"!
    Гнать их нужно. И чем быстрее-тем дешевле обойдётся!
    Сами ведь видите, что сменяемость нарушается. Это уже не открытая электропроводка будет.
    На розетки, минимум 2,5 мм2 должно быть.
    Последний раз редактировалось PITBY; 19.10.2018 в 15:56.