Тема: Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Артем
    Гость
    только что приехал из арбитражного суда. ЭСО отказали в удовлетворении жалобы))) постановление УФАС осталось в силе, конечно же они будут обжаловать, но это уже дело десятое. Только вот у меня теперь возник вопрос, раз арбитражный суд признал незаконное требование ЭСО в плане конкретного места установки прибора учета (на границе), а я в своем исковом требую закрепить пункт об установке прибора учета внутри помещения дома, то получается неувязочка, я как бы тоже не имею права этого требовать, или я что-то не до понимаю???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    я как бы тоже не имею права этого требовать, или я что-то не до понимаю???
    144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности (в отношении членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границах земельных участков) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.
    ...

    ЭСО требует установить счётчик на границе балансовой принадлежности. Между тем, законодательство допускает установку счётчика и в иных местах. Следующая часть п. 144:

    ...При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границе земельного участка) объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - к границе земельного участка), в котором имеется техническая возможность его установки.

    У Вас нет технической возможности установить прибор учёта на границе балансовой принадлежности. Из этого следует, что прибор учёта должен быть размещён там, где такая возможность существует - в доме (в максимальной близости от границы). Такая установка счётчика не противоречит ни одному положению законодательства и полностью соответствует техническим требованиям. Ответственность за сохранность счётчика несёт собственник, за эксплуатацию счётчика тоже отвечает он. Если прибор учёта установлен с нарушениями требований, то Вы не можете обеспечить правильную эксплуатацию прибора.

  3. #3
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас нет технической возможности установить прибор учёта на границе балансовой принадлежности. Из этого следует, что прибор учёта должен быть размещён там, где такая возможность существует - в доме (в максимальной близости от границы). Такая установка счётчика не противоречит ни одному положению законодательства и полностью соответствует техническим требованиям. Ответственность за сохранность счётчика несёт собственник, за эксплуатацию счётчика тоже отвечает он. Если прибор учёта установлен с нарушениями требований, то Вы не можете обеспечить правильную эксплуатацию прибора.
    С этим все понятно. Вопрос о том могу ли я требовать прописать в технических условиях конкретное место установки, если ЭСО непосредственно оштрафовали именно за это (за то что они прописали именно границу балансовой принадлежности, а по мнению УФАС и Арбитражного суда место для установки вообще не должно быть указано, собственник в праве сам без согласования ставить прибор учета где ему удобнее)

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Вопрос о том могу ли я требовать прописать в технических условиях конкретное место установки
    В Вашем варианте ТУ было написано:

    Установить прибор учёта в щите ВРУ в соответсвии с п. 7.1.22, 7.1.30, 1.5.27.

    Больше Вам ничего требовать не надо. Из этих пунктов очевидно, что счётчик устанавливается в ВРУ в помещении.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    по мнению УФАС и Арбитражного суда место для установки вообще не должно быть указано
    Постановление № 442

    147. ...За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

    Артем, последнее решение арбитражного суда можете в тему выложить?

  5. #5
    Артем
    Гость
    решение, позже выложу, когда получу, пока только знаю какого решение. А требования мои пришлось изменить, судье не понравилась формулировка и он сказала уточнить требования, поэтому в моих требованиях сейчас звучит формулировка "установить прибор учета в помещении дома..."

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    сказала уточнить требования
    Что именно она просила уточнить?

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    сейчас звучит формулировка "установить прибор учета в помещении дома..."
    Напишите так. Установить прибор учёта в водно-распределительном устройстве, которое расположено в доме. Обоснование: п. 7.1.22, 7.1.30, 1.5.27.

    п. 7.1.22 указывает, что на вводе устанавливают ВРУ, а не ВПУ или аналогичную ерунду, изобретённую ЭСО.
    п. 7.1.30 указывает, что ВРУ устанавливается в помещении.
    п. 1.5.27 указывает, что счётчик устанавливается в помещении. Кроме того, прибор учёта устанавливается сразу после вводного автомата. Данный автомат установлен в ВРУ. Можете показать функциональную схему ВРУ (ГОСТ 32396-2013), которую я Вам давал в посте #97. Думаю, в этом случае у судьи не должно возникнуть дополнительных вопросов. Всё очевидно.

    Из всего вышеизложенного следует, что счётчик устанавливается в помещении.

  7. #7
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Установить прибор учёта в водно-распределительном устройстве, которое расположено в доме
    ну после результата Арбитражного суда, придется еще раз переписывать требования, тогда и напишу вот так!

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Полистайте тему, посмотрите варианты ТУ, которые Вы предлагали. Там много раз приводились обоснования Ваших требований.

  9. #9
    Артем
    Гость
    Итог всего действа, может быть еще промежуточный, но все-таки итог!
    В суде пошло не совсем так как я расчитывал и поэтому имеем на данный момент новые ТУ

    2018-01-30 10.44.20.jpg20180130_104139.jpg2018-01-30 10.45.54.jpg2018-01-30 10.46.51.jpg20180130_104223.jpg

    Что думаете? Такие ТУ можно подписывать?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    В суде пошло не совсем так как я расчитывал
    Что именно пошло не так?

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Такие ТУ можно подписывать?
    В п. 11.2 указано об установке в нём автоматического выключателя на 25 Ампер.
    В п. 11.3 указано, что прибор учёта должен быть установлен в соответствии с положениями постановления №442.

    Т.е. ВРУ снова отделили от счётчика.

    Смотрите, что получается.

    1. Щит ВРУ устанавливается в помещении согласно п. 7.1.30. В нем же после вводного автомата устанавливается прибор учёта.
    2. Прибор учёта от Вас требуют установить, разумеется, согласно п. 144 постановления №442.

    ТУ сформулированы хитро и допускают различные варианты установки счётчика. Какой из них считают в ЭСО правильным Вы знаете.

    Между тем, п. 144 допускает установку прибора учёта в максимальной близости от границы балансовой принадлежности. Согласно абзацу третьему п. 147 постановления №442 Вы не обязаны согласовывать место установки прибора учёта. В п. 25.1 постановления № 861 не содержится требований или указаний на место установки прибора учёта.

    Вариантов у Вас два:

    1. Установить прибор учёта в ВРУ в доме.
    2. Установить прибор учёта на границе балансовой принадлежности, а ВРУ с вводным автоматом в доме. Т.е. счётчик у Вас будет стоять перед вводным автоматом - телега впереди лошади.

    Смотрите ПУЭ:

    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

    Для Вашего случая оба пункта говорят об одном и том же автоматическом выключателе. Вводной автоматический выключатель устанавливается на вводе питающей линии (от опоры). После него устанавливается прибор учёта. Этот автомат отключают для безопасной замены счётчика. Если вводной автомат окажется в щите на улице, то этот щит и будет ВРУ. Это противоречит п. 7.1.30, поскольку ВРУ устанавливают в помещении.