Тема: Прокладка электрики в частном доме

  1. #101
    Зокир
    Гость
    Заключаться договор будет в понедельник. А без электролаборатории как-то можно это сделать своими силами?

  2. #102
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можно, если есть необходимое оборудование и приборы и, если знаете методику измерений.

    Работоспособность автоматических выключателей проверяется т.н. прогрузкой. Для этого нужен прибор, например, типа, УПТР-1МЦ или другой. Приборов много. Можно воспользоваться набором, состоящим из лабораторного трансформатора (ЛАТР), ключа управления, нагрузочного трансформатора, амперметра, трансформатора тока.

    Работоспособность дифавтоматов и УЗО, можно проверить, например, приборами серии MRP-120, 200 и т.д. или аналогичным. Их тоже много разных.

    Замеры сопротивление изоляции проводят с помощью мегомметра.

    Методика измерении описана, например, здесь А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

    В справочнике, кстати, указаны и средства измерений.

    Параметры срабатывания автоматов и УЗО указаны в соответствующих разделах ПУЭ.

    Все приборы (профессиональные) стоят очень дорого, их нет смысла приобретать для однократной проверки. В принципе, из можно взять в аренду, если найдёте такую организацию.

  3. #103
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Работоспособность автоматических выключателей проверяется т.н. прогрузкой. Для этого нужен прибор, например, типа, УПТР-1МЦ
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Все приборы (профессиональные) стоят очень дорого, их нет смысла приобретать для однократной проверки.
    Согласен с Михаил_Д. Мы покупали УПТР-2МЦ напрямую у производителя, он обошёлся нам в 150 тыс. рублей.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В принципе, из можно взять в аренду, если найдёте такую организацию.
    Никто не даст в аренду такое электрооборудование, арендовать можно только с работниками.

  4. #104
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Никто не даст в аренду такое электрооборудование, арендовать можно только с работниками.
    Согласен полностью. Прибором необходимо уметь пользоваться. Да и не встречал я на практике тех, кто даёт такие приборы в аренду.

  5. #105
    Зокир
    Гость
    Вас понял. Спасибо. Буду искать электролабораторию.