  1. #1
    Игорь.З
    Гость
    Михаил_Д,
    Спасибо за ответ!
    Всеми этими вопросами занимался тесть. Мы с супругой лишь помогаем строить им дом. В силу разных причин, на момент установки опоры и монтажа щитка меня там не было.
    Ну, как говориться, что сделано, то сделано.
    Не знаю законно или нет, но последние 2-3 года все счетчики в поселке устанавливаются на опорах на границе участка. Пломбируются счетчики и вводные автоматы.
    То, что щит без уплотнения наш косяк, хотя устанавливали его и приобретали сетевики. Будем приклеивать уплотнение. Не думаю, что это сложная задача.
    Можете, что-либо прокомментировать по поводу внутреннего монтажа и наличие ошибок или соответствия правил монтажа?
    Дело в том, что подана заявка на увеличение мощности до 30 кВт и будет меняться автомат и СИП на 4х25. И наверное можно будет сетевиков немного напрячь.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Не знаю законно или нет, но последние 2-3 года все счетчики в поселке устанавливаются на опорах на границе участка.
    Незаконно. Правила запрещают выносить приборы учёта из помещения. Установка щита на улице допускается в исключительных случаях, когда техническая возможность установки в доме отсутствует. Это наихудшие условия эксплуатации. ЭСО нарушает законодательство, но подавляющее большинство потребителей об этом они не предупреждают, как Вы понимаете.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Будем приклеивать уплотнение. Не думаю, что это сложная задача.
    Посмотрите ещё раз щит. Если он сделан по бесшовной технологии, то можете в качестве временной меры сделать своё уплотнение. Щиты IP31, как правило сборные, т.е. боковые и задние стенки крепят на заклёпках. В этом случае уплотнение не поможет.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Можете, что-либо прокомментировать по поводу внутреннего монтажа и наличие ошибок или соответствия правил монтажа?
    Прокомментировал. Почему-то часть сообщения исчезла. Я всё повторил.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Дело в том, что подана заявка на увеличение мощности до 30 кВт и будет меняться автомат и СИП на 4х25.
    Если будете подавать такую заявку, то Вам будут выданы новые ТУ. Учтите все замечания, иначе налетите на те же проблемы. Не подпиывайте их сразу, внимательно изучите то, что Вам напишут в технических условиях. Зачем Вам СИП 4х25? СИП сечением 16 мм2 может длительно пропускать ток до 100 Ампер.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    И наверное можно будет сетевиков немного напрячь.
    Найдите грамотного электрика, который соберёт Вам щит по правилам, а сетевикам оставьте только подключение.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 02.11.2016 в 04:26.

  3. #3
    Игорь.З
    Гость
    Михаил_Д,
    Микола,
    Спасибо за комментарии и советы.

    По существу замечаний.
    1. С щитком разобрался и посмотрел товарный чек:
    Щит металлический вводно-учетный влагозащищенный ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, с внутр. дверью на 3-фаз счетчик. На фото это вторая дверца, которая без уплотнителя.

    2. Что касается опоры на участке. Это наша инициатива, т.к. ранее были запитаны от столба соседа. Сами понимаете, это не есть хорошо.
    Опору ставили частным порядком, с помощью "инициативных местных электриков". Кому она принадлежит сейчас, даже не задумывался.
    Дело в том, что от опоры до старого дома не менее 23-30м, так что она вроде, как промежуточная между старым домом и ВЛ.
    На момент ее установки, нового дома еще не существовало.

    3. Что касается "двух соплей" до счетчика. Снимок 2-х годичной давности и тот момент нужно было 220В для подключения прожектора при заливке фундамента. Накосячили конечно, исключительно из-за удобства подключения и отсутствия удлинителя на 50м. Косяк ликвидирован давно.

    Теперь вопросы:
    1. Пригоден ли данный щит(размеры) для полноценного монтажа по правилам (разделение PEN)?
    2. Правильно ли я понимаю сам процесс правильной сборки щита, а именно:
    2.1. Добавляем 2 шину. На нее со счетчика должен прийти проводник N. Шина будет N. С нее же проводник должен уйти в гофру, котрая идет на старый дом. Сейчас она со счетчика сразу идет в гофру.
    2.2. Шина, установленная ранее, становится РЕ, так, как на нее уже заведен PEN и идет проводник на счетчик. Так же на нее сажаем повторное заземление
    2.3. Обе шины соединяем 2-мя проводниками
    2.4. На новый дом пускаем 5-ти жильный, добавляя 1 жилу к 4х16, который сейчас в скрутке висит на опоре.

    Как правильнее организовать повторное заземление у опоры? Та арматура, что прикреплена к опоре, может быть использована или надо забивать штырь(штыри-треугольник)??

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Что касается опоры на участке. Это наша инициатива, т.к. ранее были запитаны от столба соседа. Сами понимаете, это не есть хорошо.
    Игорь, кому принадлежит ВЛ? Если воздушная линия принадлежит ЭСО, то устанавливать дополнительную опору должны были они. Нет никаких проблем, если Ваш дом был запитан с опору, где было сделано ответвление соседа.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Опору ставили частным порядком, с помощью "инициативных местных электриков". Кому она принадлежит сейчас, даже не задумывался.
    Напрасно не задумывались. Когда Вы подавали в ЭСО заявку на тех. присоединение там сказали, что опору надо ставить за свой счёт? Если не секрет, в какую сумму Вам обошлось подключение дома?

    Вы выполнили все без исключения хотелки ЭСО. Смотрите, что подучилось:

    1. Дополнительная опора установлена заявителем за свой счёт. По закону должно быть так:

    Постановление Правительства РФ №861

    17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    ...
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    ...

    Щит ВРУ вынесен на улицу. Ещё одно незаконное требование ЭСО. Об этом уже говорилось.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    1. Пригоден ли данный щит(размеры) для полноценного монтажа по правилам (разделение PEN)?
    Практически непригоден. Вставить туда ещё одну шину можно, но Вы должны учитывать, что элементы щита должны располагаться свободно, чтобы при обслуживании щита к ним не был затруднён доступ. Вторую шину можно установить на той же DIN рейке при условии, что поверх неё не будут проложены проводники от вводного автомата, идущие в счётчик.

    Для внутренних подключений в щите используйте медные проводники в соответствующей нормативам расцветке. Можно подключать медные многожильные проводники, предварительно установив на зачищенную жилу наконечники.

    По 2-му пункту.

    1. Шина, к которой сейчас подключен PEN станет PE.
    2. Вторая шина станет N, когда к ней будет подключен нулевой проводник, приходящий из счётчика.
    3. Шины должны быть соединены перемычкой или двумя.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    С нее же проводник должен уйти в гофру, котрая идет на старый дом. Сейчас она со счетчика сразу идет в гофру.
    Как подключен старый дом? От какого автомата идёт линия? В щите у Вас установлено два автоматических выключателя. Первый - вводной, второй - на одну отходящую линию к новому дому. Почему Вы пишете об одном проводнике? Где остальные?

    Для дополнительных автоматов, которые должны появиться в такой схеме у Вас в щите нет места. Посмотрите схему, которую я Вам дал. Там отходящие линии подключены к своим автоматам.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    На новый дом пускаем 5-ти жильный, добавляя 1 жилу к 4х16, который сейчас в скрутке висит на опоре.
    На новый дом должен идти пятижильный медный кабель. Можете проложить его в траншее, чтобы не разешивать "сопли" над участком.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Как правильнее организовать повторное заземление у опоры?
    Используйте модульно-штыревое заземление. Это современная надёжная система, которая прослужит лет 30. Земляных работ минимум, монтаж осуществляется часа за два. Делайте повторное заземление PEN рядом с опорой. Подключайте его к шине PE. К этой же шине поключайте защитный проводник, который у Вас установлен в щите.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Та арматура, что прикреплена к опоре, может быть использована или надо забивать штырь(штыри-треугольник)??
    Сопротивление растеканию тока заземлителя опоры должно быть не более 30 Ом. Сопротивление растеканию тока повторного заземления PEN проводника при питании объекта от ВЛ должно быть не более 10 Ом. В качестве дополнения к основному контуру можно будет к PE шине подключить и опору.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Ещё раз добавлю ложку дёгтя.
    Игорь.З, я не советую производить разделение PEN-проводника в этом щите. Вы собственноручно хотите вынести главную заземляющую шину на улицу, что небезопасно, так как на неё будут влиять атмосферные явления, что неминуемо приведёт к окислению контактов и соответственно аварийной ситуации с непредсказуемыми последствиями. Вот так вот!

  6. #6
    Игорь.З
    Гость
    Михаил_Д, Микола

    Подскажите, а вот от ВЛ в щиток на опоре можно прийти сразу 5х16? Возможно ли это разделение сделать до щитка?
    Извините, если вопрос сформулирован глупо.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Есть ещё один интересный момент. Кто Вам порекомендовал установить счётчик Матрица? Вас подключили к системе АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии) и теперь в ЭСО существует возможность снимать показания счётчик в удалённом режиме?

  8. #8
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Есть ещё один интересный момент. Кто Вам порекомендовал установить счётчик Матрица? Вас подключили к системе АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии) и теперь в ЭСО существует возможность снимать показания счётчик в удалённом режиме?
    Нет он не передает ничего, так как не запрограммирован. Да. Это требование было от ЭСО. Ограничение мощности тоже не запрограммировано. Удаленно на этой модели это сделать нельзя.
    Чем пугает Вас эта Матрица? Если будет возможность не ходить с квитанциями, а удаленно их (показания) отправлять, то буду доволен.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Чем пугает Вас эта Матрица? Если будет возможность не ходить с квитанциями, а удаленно их (показания) отправлять, то буду доволен.
    Меня он ничем не пугает. Откройте паспорт счётчика и посмотрите, где он должен быть установлен. Это, во-первых. Во-вторых, этот счётчик защищён от незаконного вмешательства в его работу. Любое вмешательство или подключение нагрузки в обход счётчика будет зарегистрировано. Какой смысл держать его на улице? При огромном количестве функций, Вы не используете ни одну.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Все, что увидел, так использование трубок и доработка их напильником, чтобы влезли в разъем АВ.
    Есть такое дело. Здесь проблема, которая опять-таки создана на ровном месте. Дело в том, что для алюминиевых проводников выпускаются наконечники только для болтового соединения. Это обусловлено тем, что провода и кабели с алюминиевыми жилами применяются либо на ВЛ, либо в кабельных линиях питающих объект. Поэтому предполагается, что проводники будут крепиться к шинам или к автоматам, которые имеют соответствующие разъёмы.

    В электроустановках потребителей алюминиевый СИП приходит в щит и проводники устанавливают в зажим автомата. Опрессовка нужна, а наконечников таких нет. Поэтому и вымудряются кто как может. Покупают алюминиевые соединительные гильзы и вытачивают наконечники. В этой ситуации самым простым и разумным вариантом было бы использование проходных клемм с болтовым соединением.



    Как Вы понимаете, такой вариант невозможен. Параноидальная страсть ЭСО пломбировать всё на свете делает применение этих клемм в щитах практически невозможным или возможным, при условии, что у человека стальные нервы.

    Есть ещё один вариант. Можно использовать вот такие алюмомедные гильзы (ГАМ, производит КВТ):



    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    затянули, через 1-2 часа подтянули, через 2-3 дня еще раз протянули.
    Интересно, а дальше чего не протягивают? Через неделю, месяц...

    Алюминиевые жилы - не чистый алюминий. Это сплав, причём электротехнический. Для того, чтобы говорить о текучести жилы из этого металла надо, как минимум, знать состав сплава и его физические и механические свойства. Одна из характеристик - предел текучести. Тогда разговор будет предметным, а не пересказом слухов. Винтовые зажимы автоматов из-за перепадов температуры ослабляются и надо регулярно их протягивать. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить зажим, а главное, проводник. Представьте себе многожильный проводник, который установлен в зажим и затянут с чрезмерным усилием. Он деформируется и скрученные проволоки проводника превратятся в метлу. Это повысит переходное сопротивление, что плохо.