Тема: Подключение индивидуального жилого дома к электросети.

  1. #161
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    если я соглашаюсь устранить то чего нет в ТУ это меня ни на что в дальнейшем не обязывает?
    Я Вам об этом и написал. В ПУЭ пунктов много и почти все они написаны в целях безопасности потребителя. Этот вариант развития событий тоже надо иметь в виду. Думаю, всё же, что это последнее требование.

    Артём, уточните как далеко контур заземления находится от места, где установлен щит ВРУ (расстояние от точки присоединения проводника до стены).

  2. #162
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    (расстояние от точки присоединения проводника до стены
    1м-1,5м

  3. #163
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Посмотрите вот этот чертёж.



    На чертеже указаны узлы сборных заземляющих устройств (модульных), но суть не в этом. Место соединение полосы с Вашим контуром должно быть выполнено сваркой. Дальше полосу выводите к фасаду дома. Здесь вариантов два:

    1. Оставить полосу снаружи и к ней присоединять заземляющий проводник.
    2. Ввести полосу в помещение, что правильнее с точки зрения надёжности.

    Стрелка с надписью ГЗШ указывает направление, где расположена главная заземляющая шина (ГЗШ). У Вас её нет, функцию ГЗШ в щите ВРУ выполняет шина PE (к ней Вы присоединили заземляющий проводник). Располагают эти шины только в сухих помещениях и тоже в целях безопасности. Это ещё одна важная причина, по которой ВРУ устанавливаются именно в доме, а не на опоре или фасаде.

  4. #164
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Оставить полосу снаружи и к ней присоединять заземляющий проводник
    Завтра как раз так и сделаю

  5. #165
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Как будете готовы, зовите деятелей.

    Актов должно быть два: о технологическом присоединении и о допуске прибора учёта в эксплуатацию. Берёте эти акты и едете в энергосбыт за договором об электроснабжении. Этот договор должен быть написан на основании 354-го постановления, а не 442-го. Имейте в виду.

  6. #166
    Артем
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот договор должен быть написан на основании 354-го постановления, а не 442-го. Имейте в виду
    Есть какая-то принципиальная разница? А они могут сделать договор не потому постановлению по какому нужно?

  7. #167
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    Есть какая-то принципиальная разница?
    Есть. 354-е постановление написано для граждан, получающих коммунальные услуги. У Вас подключается жилой дом. Электроэнергия - один из ресурсов, который Вы используете в бытовых целях. Соответственно, ЭСО в данном случае является поставщиком коммунального ресурса и одновременно, исполнителем коммунальной услуги (электроснабжение). Договор об электроснабжении должен содержать положения, которые соответствуют постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

    442-е постановление содержит положения для всех остальных категорий потребителей, включая граждан, которые получают электроэнергию не в виде комунального ресурса.

    В этом постановлении есть прямая ссвлка на постановление № 354:

    69. Потребители коммунальной услуги по электроснабжению - собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых домов в порядке и в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, заключают договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.

    Собственник жилого дома - Вы или кто-то из членов семьи. Гарантирующий поставщик - местный энергосбыт.

    Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
    А они могут сделать договор не потому постановлению по какому нужно?
    Нет, но учитывая то, как владеют законодательством местные деятели всё возможно.

    Зайдите на сайт энергосбыта, поищите раздел, где должны быть выложены типовые формы документов для физических лиц (это обязательное требование законодательства). Среди них должен быть типовой договор об электроснабжении. Если замечаний у Вас нет, то можете распечатать договор, подписать его и везти в сбыт вместе с актами. Советую не торопиться и внимательно его изучить. Вы имеете право сформулировать те положения, которые считаете необходимыми (которых нет в типовом) и предложить энергосбыту свой вариант. Точно также Вы можете потребовать удалить те положения договора, если сочтёте невыгодными для себя. Варианты договора согласовываются путём написания протокола разногласий.