Тема: Подключение бензогенератора

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр71
    Гость
    Да это верно и думаю правильно, но дороже.

  2. #2
    Никола
    Гость

    Восклицание Ни в коем случае не 2 автомата

    Никаких гарантий, что не будет происходить включение одного автомата ранее выключения второго. В результате практически КЗ на внешнюю нагрузку.
    Можно и электрика на столбе убить, который электричеству выключил, вставки вынул и на столб залез. А вы ему НАТЕ НАПРЯЖЕНИЦА ОТ ГЕНЕРАТОРА

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Никола Посмотреть сообщение
    А вы ему НАТЕ НАПРЯЖЕНИЦА ОТ ГЕНЕРАТОРА
    Согласен на все 100%.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Требуется квалифицированная консультация/помощь:
    Имеем однофазный инверторный генератор DDE DPG 7201i
    Имеем трехфазную сеть на вводе в щит и разводку по дому с распределением нагрузок по фазам...
    Потребители загородного дома: свет, холодильник, насос для воды, насос который гоняет воду по батареям и т.п.
    Как правильно подключить инверторный генератор к щиту, на генераторе нет НОЛЯ и ФАЗЫ как таковой - как быть?
    Еще мне сказали, что насосы и холодильники не любят инверторные генераторы, так как у них синусойда не чистая а модифицированная!?
    Что скажете знатоки?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как правильно подключить инверторный генератор к щиту, на генераторе нет НОЛЯ и ФАЗЫ как таковой - как быть?
    Посмотрите тему Схема переключения питания: сеть - генератор.