Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

  1. #11
    Александр71
    Гость
    А в чем проблема? разрешение прибора 1мОм. Почему нельзя мерить переходное?
    Омы и в Африке Омы.
    Прибор предназначен для измерения сопротивления элементов заземления,
    металлосоединений.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если прибор не предназначен для таких измерений и нет никаких официальных методик, то зачем это делать? Я согласен, что ИС-10 измеряет сопротивления элементов заземления, но при чём здесь измерение сопротивления контактных соединений? Объясните мне, если не сложно, каким образом Вы будете подсоединять его к измеряемому контактному соединению?

  3. #13
    Александр71
    Гость
    А каким образом подсоединяются другие приборы?
    Измерение по четырехпроводному методу исключает из результата измерений
    сопротивление измерительных кабелей и переходные сопротивления в местах их
    подключения, что является важным в случае, когда измеряемое сопротивление имеет
    малую величину. Подключить кабели к измерительным гнездам Т1, П1, П2, Т2.
    Подключить к измеряемому сопротивлению (R) с одной стороны кабели от гнезд Т1 и
    П1, а с другой стороны кабели от гнезд П2 и Т2 в соответствии с рисунком 2.3.3.1.
    Кратковременно нажать кнопку «Rx / ↵».

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Всё правильно, но это Вы измеряете сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), при этом вбиваете 2 металлических кола в землю.

  5. #15
    Александр71
    Гость
    Станислав это другое измерение, в инструкции по пунктам:
    2.3.3 Измерение сопротивлений, металлосоединений, защитных проводников (по
    ГОСТ Р 50571.16)
    2.3.4 Измерение сопротивления заземления по четырёхпроводному методу (4П)
    Если надо скину инструкцию.

  6. #16
    Александр71
    Гость
    И еще вопрос, зачем тогда делать прибор с разрешением в 0,001 Ом. и мерить сопротивление растеканию тока заземлителей со значениями 0,2-60 Ом?.

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Спасибо, Александр! У меня есть инструкция к прибору ИС-10, мы им измеряем сопротивление заземлителей (заземляющих устройств). Сейчас под рукой её нет, но обязательно сегодня открою посмотрю.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Сейчас посмотрел сертификат об утверждении типа средств измерений, там написано дословно так: Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип измерителей сопротивления заземления ИС-10.
    Ни о каком измерение сопротивлений, металлосоединений, защитных проводников (по ГОСТ Р 50571.16) там не сказано. В свидетельстве о проведении поверки написано, что данным прибором можно измерять сопротивление заземлителей (заземляющих устройств), но ничего не сказано о измерениях сопротивлений, металлосоединений, защитных проводников (по ГОСТ Р 50571.16).
    Как Вы думаете, что из этого следует?

  9. #19
    Александр71
    Гость
    Думаю, что сертификат на прибор дан по названию прибора (ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ
    ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИС - 10), и в том числе утверждает инструкцию на данный прибор в которой есть методика измерения сопротивлений, металлосоединений, защитных проводников (по ГОСТ Р 50571.16).
    Вобщем посмотрим как Ростехнадзор посмотрит на это дело. Можно так-же зайти на сайт производителей и расставить все по местам.

  10. #20
    Александр71
    Гость
    Задал вопрос ЗАО «НПФ «РАДИО – СЕРВИС», ждем ответа.